如何确定DN150湿式报警阀后的喷头数量较为合理
如何确定DN150湿式报警阀后的喷头数量较为合理
关于湿式报警系统中的湿式报警阀的数量是否根据其喷头的数量来确定的,应如何来设置?谢谢!
发布于
2005-02-17 16:13:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
3009hk
规范说800个!不信可以自已查
2006-07-18 16:09:18
来自 PC
评论
举报
zhoushu8
危险级别高的仓库危险级,只是喷水强度要求大些,作用面积大一些而已。
跟数量没有关系。一律都是800只。
规定800只只是考虑维修而已,就跟我们电气照明规范要求每回路灯具数量不能超过25个,原理是一样的。
偶去年10月参加过消防设备考试,过了关,应该对喷淋系统略有了解的。
2005-02-20 17:29:20
来自 PC
评论