土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 门刚柱下基础短柱截面尺寸比钢柱底板尺寸一边多30mm,可以吗

门刚柱下基础短柱截面尺寸取小了,只比钢柱底板尺寸一边多30mm,现场短柱钢筋已下料绑扎完,如果这样做可以吗

全部回答(2 )

  • 湘江民工

    第一:砼短柱尺寸应满足锚栓到砼构件边缘的构造要求(根据砼结构构造手册为3d且不小于45mm)。第二:砼短柱尺寸大于钢柱底板。

    如果满足以上两条,砼短柱尺寸满足要求。

    2022-07-05 10:00:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 640 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10