如何计算电缆截面及申请用电多少够用
如何计算电缆截面及申请用电多少够用
某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
发布于
2008-03-26 21:18:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
liangwei78
我也这样认为
2008-04-02 13:56:02
来自 PC
评论
举报
lalalalilili
名称 数量 电量(kW) 需要系数 电量(kW)
电磁炉 132.0 211.2 0.9 190.1
厨房 9.0 0.8 7.2
照明 5.0 0.9 4.5
空调 16.9 0.9 15.2
总容量 217.0
Kx 0.8
计算总容量 173.6
额定电流310A,整定341A。电缆选240mm2