土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心冷水机组运行注意事项与主要控制逻辑

离心冷水机组运行注意事项与主要控制逻辑

发布于:2022-06-30 14:05:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

离心式冷水机组属于蒸气式压缩制冷,其制冷原理是通过压缩机对制冷剂蒸气施加能量,使 其压力、温度提高,然后通过冷凝、节流过程,使之变为低压,低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发 为蒸汽,同时从周围环境(载冷剂,如冷水中)获取热量使载冷剂温度降低,从而达到制冷的目 的。由此可见,蒸汽压缩式制冷循环包括压缩、冷凝、节流、蒸发等四个必不可少的过程。


关于离心压缩机的工作原理之前有发文讲说,本文来说说关于离心压缩机的开关与注意事项与工作逻辑。


1、离心式冷水机组注意事项

温度高于43℃的水不得流入蒸发器或冷凝器。否则,压力过高的制冷剂会从安全阀排放出去,引起制冷剂的损失。启动机组前应对机组状态进行检查,避免影响开机的情况发生。机组启动时,如果启动联锁回路处于下列任一状态,即使按下“开机”键,机组也不会启动:
(1) 进口导叶没有全闭;
(2) 故障保护回路没有复位;
(3) 变频器未准备好;
(4) 油箱内油温低于 45℃;
(5) 电机绕组温度高于 60℃;
(6) 供油压差不足 250kPa ( 供油压力与油箱内压力之差 )
(7) 冷冻水出水温度低于设定值;
(8) 制冷机停机后再启动的时间间隔未达到 20 分钟;
(9) 冷水泵或冷却水泵没有运转。


2、开机准备与检查内容
检查电源:包括主受电柜电源,开关柜电源,双头切换开关在正常位置,主机控制柜按顺序(水路电磁阀、冷却泵启动器、冷冻泵启动器、主机开关柜合闸)送电,线电压允许按铭牌标定±5%,最大不能超过±10%。

检查水压:打开通过主机热交换器的所有水路闸阀(旁通阀除外),水泵通电启动后观察运行水压是否正常。

检查阀门:液体截止阀、安全阀、油压阀是否确定完全打开。

检查油位:油位是否在上视镜中-下视镜中。

注意:当冷水机组连续通电12小时以上,油温预热到50℃;冷却水泵、冷冻水泵和冷却水塔已经运行,并且在蒸发器和冷凝器的进出水压建立了0.1Mpa的稳定压差前提下,才能启动主机。

开机程序:开风机盘管等末端设备→开冷冻水泵、冷却水泵→开冷却塔风机(根据冷却水温度情况而定)→开冷水机组主机。


3、 主要控制逻辑

1)冷冻水泵启停控制
机组处于停机状态下启动机组时,冷冻水泵相对于油泵提前 5 分钟启动,在机组开机状态下 (包括待机),冷冻水泵一直处于开机状态,机组正常关机后,冷冻水泵相对于主电机延时 5 分 钟关闭。如果是由于故障保护导致压缩机停机,冷冻水泵延时关闭。

2)冷却水泵启停控制
机组启动时,冷却水泵延时冷冻水泵 30 秒启动。在机组开机状态下(包括待机),冷却水泵 一直处于开机状态,机组正常关机后,冷却水泵相对于主电机延时 5 分钟关闭。如果是由于故障 保护导致压缩机停机,冷却水泵延时关闭。

3)压缩机容量调节运行
根据冷冻水出温和设定的 PID 参数自动控制导叶开闭和电机的频率(对变频电机),进行压 缩机容量调节,使冷冻水出温恒定在 7±0.3℃。容量调节定义下面三种动作:其中导叶开度、电机频率均指输出值。

能力保持:导叶和电机频率均为保持动作。

能力增大:导叶开度增大或电机频率增大。

能力减少:电机频率减少或导叶开度减少。


4)导叶的调节方法
在机组启动前可全程手动开闭导叶,用以检查、调校电动执行器限位开关及导叶开度测量电路,系统上电或发出启动命令后,导叶将自动关至零位。在开机时,无论导叶是手动调节还是自动调节,每个周期执行三种导叶动作中的一个:保持;增大导叶开度;减少导叶开度。

导叶进入自动运行后,在 5%~100%间运行。导叶开度不得小于 5%。在机组启动完毕导叶自动开至 10%后,可在 0%~100%间手动开闭导叶此时应注意观察冷 冻水出水温度及时调节导叶开度使机组正常运行。

手动调节代替容量调节 PID 算法,其它保护均 有效。当选择导叶给定控制方式,并设定好给定值,按确定键后,导叶将自动开闭至给定值。在关机时使用手动调节开关导叶,或者在执行关机动作时,导叶按照定位数值直接输出。

5)压缩机关机
变频电机频率不变,导叶逐步关闭至 10%(以反馈开度作为控制,如果反馈开度在 20 个动 作周期内没有到达 20%位置,则直接关主电机。),关主电机,关导叶至零,延时 3 分钟关油泵。

6)压缩机油加热器控制
压缩机油加热器由油加热交流接触器控制。保证压缩机停机后,油箱温度保持在 48~52℃之 间。开机且油泵开启时油加热器断开,否则按照以下条件运行:

油箱温度≤48℃,油加热器接通;

油箱温度≥52℃,油加热器断开;

48℃<油箱温度<52℃,油加热器接触器保持状态。

油箱温度传感器故障时,关闭油加热器并显示故障,但运行中的主机不停机


机组运行参考值:

4、关机程序
关机程序与开机程序相反。先停冷水机组主机→关闭冷却塔风机→(大约10分钟后)停冷却水泵→停冷冻水泵(可以根据情况选择开停)→停风机盘管等末端设备。
若只要停止制冷机运行,只要在触摸屏主页上按下“关机”键即能使制冷机停机。制冷机停机后,进口导叶自动关闭。油泵还要自动延时继续运行 3 分钟。
油泵停转后,会自动停止冷却水泵和冷却塔的运行。当出现手 动停机和故障停机失控时,可以按下控制柜上的“急停”开关强制停机。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷原理与热力计算图解

制冷热力计算图解

回帖成功

经验值 +10