土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 脚手架基本知识与识读,搭设依据与安全检查

脚手架基本知识与识读,搭设依据与安全检查

发布于:2022-06-30 09:57:30 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]

目录  

一、脚手架基础知识

二、落地式双排钢管扣件脚手架安全检查

三、满堂式脚手架安全检查

四、模板支撑安全检查



一、脚手架基础知识


1、常见脚手架种类




2、落地式双排外脚手架各部名称




3、悬挑脚手架





4、爬升式脚手架



5、钢管扣件式脚手架



6、碗扣式脚手架



7、承插式盘扣脚手架





二、落地式双排钢管扣件脚手架安全检查


1、钢管和扣件


2、基础和垫板(30m)


3、扫地杆


4、抛撑


5、剪刀撑


6、端部(脚手架开口处)斜撑


7、跨距和步距(均匀一致)


8、连墙件



9、钢管接长(立杆和横杆)


两根相邻杆件接头不应设置在同步或同跨内,接头位置错开距离不应小于500mm,各接头中心至 主节点的距离不宜大于纵距的1/3。



10、脚手板



三、满堂式脚手架安全检查


1、高度低于8m的满堂式脚手架


搭设高度在8m以下的满堂脚手架架体四面两端应由底 至顶连续设置竖向剪刀撑,剪刀撑净距超过30m时,应增设一 道竖向剪刀撑。



2、高度大于8m的满堂式脚手架


① 搭设高度在 8 m以上的满堂脚手架架体四周应连续设置竖向剪刀撑;

② 立杆纵、 横向每10排应由底至顶连续设置竖向剪刀撑;

③ 搭设高度在16 m以上的满堂脚手架架体除应遵守上述规定外,每间隔5步还应设置一道水平连续剪刀撑;

④ 高宽比大于2的满堂脚手架架体应采用连墙件与建筑物结构可靠拉接;

⑤ 当不具备拉接条件时应在架体四角及四周每隔 15 M处增设缆风绳,缆风绳拉接点应位于架体高度的2/3以上处。




四、模板支撑安全检查


1、满堂式模板支撑结构




2、垫板和底座


① 垫板厚度不小于50mm;

② 钢管脚手架支撑,用普通底座;

③ 碗扣式脚手架支撑,用可调底座;

④ 高支模必须垫板;

⑤ 高支模底座用螺钉固定在垫板上。



3、扫地杆与水平拉杆设置


① 钢管扣件脚手架支撑,在立柱底距地面 200mm 高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序 设扫地杆。

② 可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。

③ 扫地 杆与顶部水平拉杆之间的间距进行平均分配确定步距,在每一步距处纵横向应各设一道水 平拉杆。

④ 当层高在 8~20m 时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平 拉杆;

⑤ 当层高大于 20m 时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水 平拉杆。

⑥ 所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时, 应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。


4、剪刀撑设置


① 满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑。

② 中间在纵横向应每隔 10m左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为4~6m,并在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。





当建筑层高在8~20m时,除应满足上述规定外, 还应在纵横向相邻的两竖向连续式剪刀撑之间增加之字斜撑。


在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。


当建筑层高超过20m时,在满足以上规定的基础上 , 应将所有之字斜撑全部改为连续式剪刀撑。


5、结构梁下模板支撑




6、模板支撑的其他规定


设在模板支架立杆底部或顶部的可调底座或底托,其丝杆外径不得小于36 mm,伸出长度不得超过200mm;

当模板支架高度大于8 m或高宽比大于4时,应采用刚性连墙件在水平加强层位置与建筑物结构可靠连接;

扣件式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于400mm;

碗扣式模板支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于500mm;

立杆接长必须采用对接,禁止搭接;

高于4 m的模板支架,其两端与中间每隔4-6排立杆从顶层开始向下每隔2-4步设置水平剪刀撑;

钢管扣件模板支架体系在下列情况下应设置水平加强层:模板支架高度大于8m或高宽比大于4时,顶部和底部 (扫地杆的设置层)应设置水平加强层;

底部和顶部加强层的间距大于16M时,每隔 8-12m增设一道水平加强层。水平加强层做法:用水平斜杆以“之”字形将水平剪刀撑连接,水平斜杆宽度不小于3m;

碗扣式模板支架高度超过4m时,应在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,并且每两排设置一组通高专用斜杆。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ly6318
    ly6318 沙发

    感谢啦

    2023-04-03 14:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • 三技能
    三技能 板凳

                
    谢谢楼主分享    

    2022-06-30 15:15:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

土建BIM应用

返回版块

1.45 万条内容 · 387 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属结构工程定额计算规则

目录 一、说明 二、工程量计算规则 三、定额编码 一、说明 一、本章定额包括预制钢构件安装、围护体系安装、钢结构现场制作及除锈三节。 二、预制钢构件均按购入成品到场考虑,不再考虑场外运输。 三、预制钢构件安装包括钢网架安装、厂(库)房钢结构安装、高层钢结构安装等内容。大卖场、物流中心等钢结构安装工程可参照厂(库)房钢结构安装的相应定额;高层商务楼、商住楼、医院、教学楼等钢结构安装工程可参照高层钢结构安装相应定额。

回帖成功

经验值 +10