土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下,电缆绝缘问题

请教下,电缆绝缘问题

发布于:2022-06-29 18:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆布线后,红色线测量绝缘对地阻值只有12兆欧,其他电缆正常。是否可以将地线和零线合并当成火线使用,红色线当成零线使用? 红线横截面积120mm,零火线70mm。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发

    放电缆没有先测绝缘,当然了很多施工对都不会在放电缆前测绝缘的,麻烦!

    红色线绝对不能做零线,违规!


    2022-07-15 08:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • kolapika
    kolapika 板凳

    设计上肯定不允许,三相电缆规格虽相同,但截面积不同

    2022-07-12 13:44:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆中间冷缩接头的使用寿命?

电缆中间接头的使用寿命是多少?哪个规范上有要求?

回帖成功

经验值 +10