土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模板拆除过早导致的后果

模板拆除过早导致的后果

发布于:2022-06-29 09:10:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

某商品住宅工程,地下一层,地上28层,为剪力墙结构。设计墙体的混凝土强度等级1~4层为C40,5~6层为 C35,6层以上墙板和1~6层顶板都是C30。

9号楼的4层西段有几道墙体混凝土浇筑后由于墙体模板拆模过早,混凝土在水化热阶段不能承担自身的重量而变形,模板把表面混凝土成片地粘下来,造成表面空鼓、蜂窝、麻面、凹陷、竖向和横向裂缝肉眼可见的严重质量缺陷。主体结构检测时,发现竖向裂缝局部最宽达2?mm,且强度偏低;钢筋间距虽然符合设计要求,但在混凝土凹陷的地方,钢筋的混凝土保护层的厚度明显不符合要求。

8号楼10层西段墙板混凝土浇筑完成时是在当日傍晚,由于夜间气温低,次日早上就开始松开固定墙体模板的螺栓,上午拆模后检查,发现又有几道剪力墙体拆模过早,形成表面粘膜和裂缝等质量缺陷,严重的地方出现5道上长下短的水平裂缝(图1),且水平缝最长的达1.2?m。裂缝甚至从混凝土表面延伸到混凝土的内部,形成肉眼可见且宽度较大的裂缝,裂缝下面的混凝土还存在外凸现象。

图1    拆模后混凝土裂缝

发生以上质量事故的最主要原因是模板拆除过早,混凝土水化热未完全释放。混凝土水化热的主要影响因素是温度,其持续时间和天气状况直接相联。当天气炎热时,水化热的时间来得快且高峰时间要早,过程经历时间会长,一般在浇筑后24~48?h后产生最高峰;而在气温低时,则是在一周左右时间后产生高峰。所以施工单位的管理人员必须密切关注施工温度和天气状况,避免混凝土模板拆除过早带来不可挽回的损失。另外,水化热与水泥用量和混凝土中粉煤灰的掺量有关,这是设计与选择搅拌站时必须关注的事宜。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“文化灯塔” : 金华之光文化广场

金华之光文化广场位于金华核心区城市发展轴线的重要区域—多湖片区内。整体建筑组群包括城市展示馆,市民活动中心,青少年活动中心和主题科技馆等四大文化场馆及一系列相关的辅助城市功能。项目建成后将成为金华市民的会客厅、文化娱乐的目的地以及这座城市的新地标。 ▲鸟瞰燕尾洲与三江交汇处?存在建筑 ▲鸟瞰建筑整体形态?建筑译者姚力 整体建筑方案设计以环境和城市为理性的起点,通过对现有城市设计及“智慧之树”理念的尊重和延续,运用理性的柱网和方正的轮廓去构建高效通用的建筑组群体块——“智慧果实”。体块的转动、变形和错动更好的实现了建筑与城市的相互渗透和空间共享,增加了体块间的互动,并呈现张力。

回帖成功

经验值 +10