按规范和施工技术规程要求,在框架结构砌体填充墙的一些特定位置需设置构造柱,为提高二次结构与主体的整体性,要求构造柱与主体结构相连接(图1)。
图1??现浇混凝土楼板模板拼缝的关系
1??一般构造柱顶部与主体连接钢筋的做法
当前构造柱顶部与主体连接钢筋做法一是随现浇梁一起预埋施工;二是主体结构施工完成后,在构造柱相应位置植筋。这两种施工做法均存在很大弊端;前者需在梁底模板上开孔预埋构造柱顶部钢筋,由于构造柱顶部预埋钢筋位置,梁底模板难以拆除,基本上模板拆除一次即报废,且会对构造柱顶部钢筋预埋造成破坏。
后者存在的严重问题是:(1)植筋钻孔钻不到相应深度,因碰到梁底钢筋而无法继续向内钻孔,造成植筋锚固长度不够,只能更换钻孔点继续钻孔;
(2)构造柱顶部植筋施工易造成位置偏差大和扭曲等问题,严重影响构造柱作用的发挥。
2??构造柱顶部钢筋预埋装置施工技术原理
通过提前应用BIM技术深化构造柱的位置,安装现浇梁底模板时,在构造柱对应位置留设预埋件孔洞;梁底模板安装完成后安装预埋件;预埋件上设有连接钢筋安装孔。
在现浇梁钢筋安装完成后,通过预埋件上的安装孔安装构造柱顶部与现浇梁的连接钢筋,验收合格后浇筑混凝土(图2);达到拆模条件后即可拆除现浇梁模板。该做法可保证构造柱顶部与现浇梁连接钢筋的安装位置与连接质量,并减少连接钢筋对梁底模板拆除的影响。
图2??构造柱顶部钢筋预埋装置
3??工艺流程
现浇混凝土楼板内嵌预埋件木模快拆施工工艺流程为:施工准备→制作拆模预埋件→搭设钢管满堂架→木模板施工及拼缝处安装拆模预埋件→模板验收,浇筑混凝土→拆除木模板及预埋件。
4??操作要点
4.1??施工准备
(1)以施工图、施工规范、质量标准、操作规程作为组织施工的指导文件,组织技术人员学习施工方案,做好技术交底;
(2)所有架子搭设、模板施工、预埋件制作安装等均由专业人员进行施工;
(3)布置构造柱位置并制作精准定位图。
4.2??BIM技术图纸深化
(1)应用BIM技术建模,根据规程和规范要求布置构造柱,并导出构造柱位置图。
(2)应用BIM技术深化构造柱顶部与现浇梁连接预埋件的截面尺寸和模具尺寸,并导出模具制作下料图(图3)。
图3??构造柱顶部预埋件截面尺寸深化
4.3??预埋件模具制作
4.3.1??预埋件模具模板拼装
根据预埋件模具模板截面尺寸下料图进行模板切割,再根据模具图进行拼装(图4)。
(a)
(b)
(c)
(d)
图4??预埋件模具模板拼装过程
(a)预埋件底层拼装;(b)预埋件上层边模卡槽拼装;(c)预埋件上层模板拼装;(d)预埋件模具模板拼装完成
4.3.2??模具底部连接钢筋预留孔开孔
根据构造柱顶部与现浇梁连接钢筋的位置要求确定连接钢筋位置,并在构造柱顶部预埋件模具底模对应位置开孔(图5)。
(a)
(b)
图5??预埋件模具底模开孔
4.3.3??预埋件模具PVC套管安装
为方便构造柱顶部与现浇梁连接钢筋安装,需在预埋件上预留构造柱顶部与现浇梁连接钢筋的安装孔,安装孔采用PVC管在预埋件模具上预留(图6)。
图6??预埋件模具PVC套管安装完成
4.4??预埋件制作
预埋件模具制作完成后,需涂刷脱模剂,以安装预埋件与现浇梁连接钢筋(图7)。
图7??预埋件与现浇梁连接钢筋安装完成
预埋件混凝土达到拆模强度后,拆除模具,放置备用(图8)。
图8??预埋件混凝土PVC套管拆除完成
4.5??现浇梁模板安装
现浇梁模板根据施工方案进行拼装,现浇梁梁底模板需在构造柱位置留设预埋件安装孔,以备预埋件安装(图9)。
图9??现浇梁模板安装预留预埋件洞口
4.6??预埋件安装
现浇梁模板安装完成并验收合格后,在梁底模板构造柱预留的安装洞口位置安装预埋件(图10、图11)。
图10??预埋件安装
图11??预埋件安装梁底现场仰视图
4.7??安装构造柱顶部与现浇梁连接钢筋
现浇梁钢筋安装完成后,穿过预埋件预留孔洞,进行构造柱顶部与现浇梁连接钢筋安装(图12)。
图12??构造柱顶部与现浇梁连接钢筋安装
待钢筋安装完成验收合格后,即可浇捣混凝土。
4.8??模板拆除
待混凝土强度达到拆模条件即可拆除梁底模板,等待后序砌体工艺施工(图13)。
图13??构造柱顶部与主体连接钢筋拆除完成效果
5??结束语
本文结合构造柱顶部与现浇主体结构连接设计及施工的特点,将构造柱顶部钢筋预埋混凝土装置随主体预埋施工;主体结构模板拆除即完成了构造柱顶部与现浇主体连接钢筋的施工。该做法提高构造柱顶部与现浇主体连接钢筋的施工质量。由于构造柱顶部预埋件不需拆模,解决了连接钢筋对主体结构模板拆除的影响。连接钢筋随主体结构同时施工进行,还可规避后续植筋施工引发的各种问题,不但可保证施工质量、加快施工进度、节省成本、减少建筑垃圾,且可使施工过程绿色、环保。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发