住建部在2021年7月15日发布了《组合结构通用规范》(GB55004-2021),并将于2022年1月1日起实施。 通用规范均为强制性工程建设规范, 全部条文必须严格执行。 同时废止现行工程建设标准相关强制性条文。
·明确不同结构体系之间组合可形成横向组合结构体系、纵向组合结构体系、巨型组合结构体系等复杂组合结构体系,例如:“框架-混凝土核心筒组合结构体系”、“筒体-框架体系”、“巨型组合框架体系”等;
·提出装配式组合结构建筑体系,是指工业化生产的钢-混凝土组合结构预制构件,通过现场拼装、连接以及部分现浇的方式设计建造的建筑结构体系。例如:叠合板翼板组合梁、预制组合剪力墙、预制组合桥面板等。
·材料:钢材
基本延用了《钢标》的强条4.3.2
1.对于Z向性能提升为强条, 需要设计在设计文件中注明;
2.增加了屈服强度实测值与标准值的比值,类同于《钢高规》4.1.4条,旨在保证钢材的离散性不要太大。 未提及屈强比,应该在后续规范修订中出现。
·材料:钢筋
1. 明确 了 可焊性的 要求 ;
2. 对 新钢种的钢筋,需要按试验结果确认,设计时考虑相应的分项系数。
·材料:混凝土
1. 混凝土最低强度等级C30,不论什么构件或楼板;
2. 对新品种的混 凝土, 需要按试验结果确认,设计时考虑相应的分项系数 。
·建筑结构体系
此条增加了罕遇地震下弹塑性变形验算的规定,在《抗规》5.5.2条规定了罕遇地震作用下哪些结构应做弹塑性变形验算,哪些宜做弹塑性变形验算。
《高规》里的混合结构必有一个钢筋混凝土核心筒,柱为钢管混凝土柱、钢柱、型钢混凝土柱,梁只能是钢梁或型钢混凝土梁。《组合结构通用规范》的第三种类型即为《高规》中的混合结构,层间位移角取值与《高规》中一致。
1. 基本一致。通规中的规定,规定了组合构件的裂缝宽度的限值,其实在《组合结构》中,对梁、柱,组合楼板,都有公式涉及裂缝宽度的验算,不过就裂缝宽度限值,仅体现于4.3.11。在于标准组合,一般只是考虑预应力情况下的;
2. 此条与《高规》3.7.6有所不同,高规是0.15和0.25。与《高钢规》一致。增加了其它类型。
1. 在 型钢混凝土梁和组合楼板情况下,和《通用规范》一致。 钢与混凝土组合梁的挠度限值,有所不同。
·组合构件设计
原则上规定了在承载力极限状态和正常使用极限状态两种情况下应该验算的内容。
1)钢一混凝土组合梁:
2) 钢-混凝土组合楼板 :
3) 钢管混凝土构件 :
4)型钢 混凝土构件 :
5)钢-混凝土组合剪力墙 :
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.23 万条内容 · 393 人订阅
阅读下一篇
海南:2030年装配式建筑占比达到95%以上,装配式钢结构占比达到30%近日,海南省住房和城乡建设厅发布《海南省装配式建筑产业发展规划(2022~2030)》, 明确到2030年,全省装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到95%以上,装配式建筑中装配式钢结构建筑面积占比达到30%。 为解决复杂的气候特点和部分高烈度区域抗震要求带来的痛点难点问题,海南省住房和城乡建设厅提出以热带建筑为发展特色,形成有特色的系统化技术产品体系。按照“创新驱动、智慧引领”的原则,加快装配式建筑产业科学技术和管理方式创新,推动智能技术在装配式建筑实施全过程的应用,建立海南省装配式建筑项目信息化管理平台和部品部件数据库。同时,推进物联网、大数据等信息化技术在装配式建筑领域的应用;大力发展智能制造,推进数字车间、智慧工厂、智慧园区的建设,开展智能制造试点示范。