土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 风冷水冷冷凝压力过高或过低的原因

风冷水冷冷凝压力过高或过低的原因

发布于:2022-06-28 13:08:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
冷凝压力即我们通常说的“高压”,冷凝压力系故障,通常有三种: 
1、冷凝压力过高;
2、冷凝压力偏低;

一、  冷凝压力过高

冷凝压力过高,可能原因通常是以下产生的:
  • 制冷系统中的空气或其他不可压缩气体;
  • 冷凝器表面过小;
  • 制冷系统充注太多(冷凝器中液体回收);
  • 冷凝压力调节设置了一个过高的压力;
  • 冷凝器表面的污垢。

以上为风冷和水冷共同的故障原因,排除方法:
  • 通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度的方法清除冷凝器。如有必要再次进行清除;;
  • 更换较大的冷凝器;
  • 回收制冷剂直至冷凝压力正常。视液镜必须保持充满状态;
  • 设置正确的压力;
  • 清洁的冷凝器。



关于空气冷凝器(翅片式换热器),高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
  • 风扇电动机或叶片存在缺陷或过小。

  • 流向冷凝器的空气受限制。

  • 环境温度过高。

  • 冷凝器中通过的气流流向错误。

  • 冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。


排除方法:
  • 更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片。

  • 清除进气口的障碍物或移动冷凝器。

  • 形成清洁的进气口或移动冷凝器。

  • 改变风扇电动机的旋转方向。

  • 安装可能适用于户外空气的管道。





关于  水冷式冷凝器  (翅片式换热器),高压报警,通常还需要分析以下几个方面:
  • 冷却水温度过高;

  • 水量太小;

  • 在水管内部沉淀(污垢等);

  • 冷却水泵有缺陷或停止工作。


排除方法:
  • 确保较低的水温;

  • 增大水量,有可能使用自动水阀来增大水量;

  • 清除冷凝器水管,可能利用脱氧作用来进行清除;

  • 调查原因,更换或维修冷却水泵(如果已安装)。


二、冷凝压力偏低;

冷凝压力偏低常见的原因如下:
  • 冷凝器表面过大;

  • 蒸发器上负荷小;

  • 吸入压力过低,例如蒸发器中液体不足;

  • 压缩机吸入阀或排放阀可能发生泄漏;

  • 冷凝压力调节阀的压力设置过低;。

  • 放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);

  • 冷却空气温度过低;(空冷)

  • 冷凝器空气量过大;(空冷)

  • 水量过大;(水冷)  k)、  水温过低。  (水冷)


根据以上故障,我们按照如下的方法一一排除:
  • 调节冷凝压力或更换冷凝器;

  • 调节冷凝压力;

  • 查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;

  • 更换压缩机阀板;

  • 为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;

  • 移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;

  • 调节冷凝压力;

  • 更换较小的风扇或调节电动机转速;

  • 减少冷却水水流量;

  • 提高冷却水水温。


  • 那那西
    那那西 沙发

    收藏!!

    2022-06-28 17:16:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层消防管道的施工

一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。

回帖成功

经验值 +10