土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 集气罩集气效率动不动就写90%?有些实际很低!RTO净化效率都超95%?看配置哦

集气罩集气效率动不动就写90%?有些实际很低!RTO净化效率都超95%?看配置哦

发布于:2022-06-28 09:20:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
集气罩集气效率动不动就写90%?有些实际很低! 广东省环境厅 粤环办〔2021〕92号 关于指导大气污染治理项目入库工作的通知  就明确:

从上表可知,顶式、槽边、侧式集气罩集气效率很多情况下才40%甚至更低。同时,该文件还明确了十几种不同废气处理工艺的处理效率取值,表格较长,请打开以下链接免费查阅下载:   粤环办〔2021〕92号 关于指导大气污染治理项目入库工作的通知 


环境部  HJ1093-2020蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范   明确:

于是乎,很多环评、验收、监测等报告中RTO的净化效率就取95%甚至更高。实际上,文件中该条款所在小节是:


如上图所示,RTO净化效率95%甚至更高是工艺设计的效率。实际运行时受设备、运维、工况等多种因素影响,通常难以长期稳定达到 95 % 甚至 更高。


请看 广东省环境厅  粤环办〔2021〕92号 关于指导大气污染治理项目入库工作的通知    中明确的:


从实际运行效果看,上表中取值更加客观合理。

该文件还明确了各种VOCs污染源源强的计算公式、参数取值等

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-02-06 06:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • 柚子茶shumbb

    好帖。的确还是地方规定更切合实际些

    2022-08-05 18:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.1 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3人死亡!广东通报一起污水管道施工作业中毒窒息事故!

2022年6月4日下午16时许,中山市三乡镇发生一起较大生产安全事故,造成3人死亡。经初步调查,事发时,两名作业人员在工作井下摸查管网时,突发管涌,污水大量涌入工作井内,有毒有害气体浓度快速上升,造成作业人员被困,第三名作业人员在报警后下井施救,也被困在井下。事发后,三名作业人员虽经全力救援并送至医院抢救,但最终全部遇难。 事故发生后,省领导高度重视,专门作出批示。为贯彻落实省领导批示精神,深刻汲取事故教训,认真举一反三,抓好房屋市政工程有限空间作业、污水管道施工安全防范工作,严防类似事故发生,根据《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅关于中山三乡“6?4”污水管道施工作业中毒窒息事故的通报》要求,现将有关事项通知如下:

回帖成功

经验值 +10