土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩间距在考虑共同作用时对沉降的影响

桩间距在考虑共同作用时对沉降的影响

发布于:2008-03-26 16:31:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人在和一个朋友讨论桩间距的变化是否会引起沉降的改变,方法是采用共同作用的分析方法。他电话说没有太大的变化,因为我在外面,所以就没有直接讨论下去。后来,我就用了一个实际工程的例子进行计算对比,为了比较方便,我把承台放大使桩间距能调大,然后四桩间距从1200mm(3d)变为2800mm(7d)后沉降从63.9mm变为58.9mm,发现沉降变化还是很明显的。当然,共同作用的沉降是和很多因素有关的,这里是非常普通的一个例子,反映了实际工程桩的相互作用影响程度,应该引起我们设计人员的重视。
附:同济启明星桩基础计算书:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!