防烟系统的选择,尚应符合下列规定:
1 、当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
1、建筑高度小于或等于50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小千或等于100m 的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
2、当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
3、当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:
1、避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;
2、避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m 。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
消防防排烟管道板材厚度及连接方式一、防排烟风管板材厚度 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243-2016: 4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。