各位施工和设计大佬,在下小监理一枚,目前负责DN400给水管现场监理,本项目给水管工作压力0.8,采用球磨铸铁管,承插接口,今天发现现场有50m长度,承插口装反了,大头承口安装在了顺水方向,按规范大头应逆水安装。目前回填,未做路面浇筑,还可以改回来,作为小监理,是否应要求施工单位返工,0.8mpa压力的给水管,承插口装反了后果严重吗?跪求指教,
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.24 万条内容 · 1297 人订阅
阅读下一篇
给排水科学与工程专业的未来前景和工作方向有哪些?作为一名给排水专业的大二学生,对考研和未来工作还是比迷茫的,甚至没有一个基本的框架。渴望成为工程师,所以想从眼下着手去准备,不想虚度。请有经验和专业的人士解读一下当前情况,主要是考研和工作两个方面,和现在应该如何做。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果流速大的话,就会影响较大