土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 工作压力0.8MPA,给水承插管装反了,后果严重吗?

工作压力0.8MPA,给水承插管装反了,后果严重吗?

发布于:2022-06-27 15:24:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

各位施工和设计大佬,在下小监理一枚,目前负责DN400给水管现场监理,本项目给水管工作压力0.8,采用球磨铸铁管,承插接口,今天发现现场有50m长度,承插口装反了,大头承口安装在了顺水方向,按规范大头应逆水安装。目前回填,未做路面浇筑,还可以改回来,作为小监理,是否应要求施工单位返工,0.8mpa压力的给水管,承插口装反了后果严重吗?跪求指教,

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    如果流速大的话,就会影响较大

    2022-06-28 07:08:28

    回复 举报