土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 手动、电动式末端试水装置安装指南

手动、电动式末端试水装置安装指南

发布于:2022-06-27 09:50:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

自动喷水灭火系统末端试水装置技术要求

1、每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。

2、末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。

3、末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。

▲手动式末端试水装置示意图

▲电动式末端试水装置示意图


大空间水炮末端试水装置技术要求

模拟末端试水装置应由探测部件、压力表、自动控制阀、手动试水阀、试水接头及排水管组成,并应符合下列规定:

 1 探测部件应与系统所采用的型号规格一致;

 2 自动控制阀和手动试水阀的公称直径应与灭火装置前供水支管的管径相同;

 3 试水接头的流量系数(K值)应与灭火装置相同。

▲大空间水炮末端试水装置示意图


  • 没电了
    没电了 沙发

    已收藏!!受益匪浅!!!

    2022-06-27 13:55:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【多图】电动挡烟垂壁、排烟阀、排烟窗的现场手动控制装置

电动挡烟垂壁手动按钮(一)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(二)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(三)▼ 排烟窗手机械式手动开启装置▼ 常闭排烟阀手动开启装置▼

回帖成功

经验值 +10