zsfz湿式报警阀组比阻值

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wttc1
    wttc1 沙发

    喷规9.2.4报警阀的局部水头损失应按照产品样本或检测数据确定。当无上述数据时,湿式报警阀取值0.04MPa、干式报警阀取值0.02MPa、预作用装置取值0.08MPa、雨淋报警阀取值0.07MPa、水流指示器取值0.02MPa;