土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土强度等级:设计强度标准强度极限强度之间的关系

混凝土强度等级:设计强度标准强度极限强度之间的关系

发布于:2005-02-17 14:17:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土强度等级--设计强度(fc)、标准强度(fck)、极限强度(f)之间的关系?

fck=1.4fc 这个是肯定的,因为混凝土结构设计规范中的砼强度等级表格里已经明确表示。

但是在现场混凝土检测(比如回弹)所得的强度应该是极限强度(f),它与其它两个强度的关系是

多少?? f=?fc

请高手指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 733923
    733923 沙发
    回弹试验我用过,
    相同的试块,2次结果相差很大,只能粗略检验
    想精确点还要那试块真正的压才行
    2005-02-19 02:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • thinking_loudly
    “极限强度”这个说法欠妥,关于楼主所提的疑问我是这样理解的:
    1.混凝土轴心抗压强度标准植fck是采用ISO(国际标准化组织)的规定,具有95%保证率的下分位值。直白地举例,按照标准条件和方法制做100个相同的混凝土棱柱体试块,并对其做轴心抗压标准试验(每一试块均压至楼主所说的“极限强度”),从概率上讲有95个强度样本值不小于fck。当然一般都做立方体试块,可确定混凝土的立方体抗压强度标准值fcuk(具有95%保证率的下分位值),fcuk与fck有个换算关系。
    2.强度设计值fc=fck/Yc,Yc为大于1.0的材料分项系数,对混凝土89规范取的是1.35,现行规范为1.4。fc是用于承载力极限状态设计(对应结构安全性功能),在fck的基础上除以Yc是为了进一步降低结构超越承载力极限状态的概率(与正常使用极限状态相比较),也就是将结构安全性功能的失效概率控制在比适用性和耐久性功能的失效概率明显低一些的水准。
    3.楼主所提的现场检测或取样试压检验所获取的是实际样本值,其目的是验证施工成型的实际结构中混凝土材料是否达到设计要求,一般是采用数理统计中的假设检验方法,并结合了有关验收标准的规定。显然不能刻意去建立一个“f”与fc的直接关系。
    2005-02-18 11:30:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑内控法竖向投测的精度研究(转帖)

高层建筑内控法竖向投测的精度研究潘 庆 林高层建筑施工测量的主要问题是控制竖向偏差 ,即如何将各层轴线准确地向上投测 ,保证建筑物全高垂直度满足文献 [3 ]规定的精度要求。本文结合南京市中心区某座超高层塔楼实测数据 ,从理论和实践上对高层建筑用内控法进行竖向投测的精度进行初步的研究 ,供同行们参考。1 概述如图 1所示 ,该工程是由超高层塔楼 (48层 )、裙楼及附楼 (3 2层 )组成的建筑群 ,工程结构设计和平面图形复杂 ,现场范围小且通视较差。业主仅提供如图示中A、B、C三个已知控制点 ,据此布设了双环导线网作为施工控制网 ,使用WildT3光学经纬仪测角二测回 ,用标称精度为±(3 +5ppm)的光电测距仪往返测边 ,各导线点均精心埋设 ,建立了强制对中观测墩。以控制点 (图 1中 3、 8、 9三点 )为基础 ,使用不低于 2″级经纬仪 ,用三点测角前方交会法(该工程用WildT3 )观测二测回 ,精确地测定精心埋设在塔楼底层面上的内控点 (图 2中P1 ~P4)坐标。使用激光铅垂仪进行轴线竖向投测 ,其结果令人满意。

回帖成功

经验值 +10