民用建筑电气设计规范:在线路转角、分支处应设电缆井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置相应数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。
GB50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工验收规范 :4.3.3 电缆工作井的尺寸应满足电缆最小弯曲半径的要求。电缆井内应设有积水坑,上盖金属箅子。
图集可参照 07SD101-8 电力电缆井设计与安装。