防误闭锁装置是保证倒闸操作正确实施的重要措施之一,在电力系统中广泛应用防误闭锁装置,对防止电气误操作事故。起到很大的作用,所以凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设装设防误闭锁装置。
1、防止误分、误合断路器,
2、防止带负荷分、合隔离开关。
3、防止带电挂合接地线(合接地刀闸)
4、防止带地线(接地开关),合闸送电
5、防止误入带电间隔。
防止误分、误合断路器
防止带电挂接地线(合接地刀闸)
防止带负荷拉、合刀闸或手车触头
五防功能除防止误分、合断路器。现阶段因技术原因仅采取提示性措施外,其余四防功能都采用强制性。
防止电气误操作的措施,在日常倒闸操作中必须注意两个危险点:
(1)误分、合断路器,当前断路器操作仅有提示信息,没有强制措施。因此操作时必须坚持双人双机操作;
(2)接地线挂错位置,电压越低,断路器,刀闸体积越小,在进行接地线操作时非常容易挂错位置,譬如混淆电源侧和符合侧。因此必须坚持接地线就位——接地桩头——验电接地的顺序,必须坚持双核对。
设备机械联锁是最基本的防误闭锁方式,它主要是利用设备的机械传动部位。到互锁来实现靠机械结构制约而达到闭锁目的,哪一种闭锁装置,即单一元件操作后另一件就不能操作 (机械闭锁只能在隔离开关与本处的接地开关。或者是在断路器与本组的接地开关间实现闭锁)。
机械闭锁的优点: 简单可靠,易于实现,
缺点: 只能实现简单的防误功能,对于结构上独立的设备,如户外高压断路器与隔离开关之间就无法使用。
主要是利用一把。要是按顺序打开多把锁,或者多把钥匙有机组合,按顺序打开多把锁这一原理来实现的。就是各操作设备装设置程序锁利用,要是随程序传递或置换而达到。
先后开锁操作的要求,国内生产的程序锁分为两大类:有子弹程序锁和无子弹程序锁,有弹子锁,采用置换法,无子弹程序所又分为两种:一种采用转换角度走步法,一把钥匙走到底,另一种采用钥匙是置换法。
程序锁闭锁
优点:比机械连锁灵活。可用于结构独立的设备间的闭锁。而且结构简单,易于安装,不需要二次回路,节约投资,比较经济。
缺点:
1.使用不够方便,经常因调试不当而难以开启延误操作时间;
2.对于复杂操作,如二百二十千伏双母线倒母线,旁路带路操作等,由于程序太多,难以实施。
微机五防系统
微机五防工作原理(1)
微机五防工作原理(2)
挂锁和状态检测器
临时接地线的闭锁
防止电气误操作新问题
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
开关柜太复杂看着头疼?五分钟带你看懂开关柜!开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。 高压开关柜的结构大体类似,主要分为 母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离 。低压开关柜主要根据元器件的安装方式进行分类。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句谢谢,说的很详细也很科普,通俗易懂。楼主辛苦。
回复 举报
不错,说的挺详细的!
回复 举报