土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 供暖管径供回水温度60-40℃

供暖管径供回水温度60-40℃

发布于:2022-06-24 09:16:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1. 供暖系统设计时,沿供水方向,回水在左面,供水在右面。


  2. 供暖管径快速选择表
    确定设计条件,已知供回水温度55-45,平均温度50,比摩阻10-50。
    负荷          W
    负荷        KW 管径
    3130         W
    3.13        KW
    DN20
    6140         W
    6.14        KW
    DN25
    11850       W
    11.85      KW
    DN32
    18670       W
    18.67      KW
    DN40
    36900       W
    36.9        KW
    DN50
    68100       W
    68.1        KW
    DN70
    114300     W
    114.3      KW
    DN80
    228600     W
    228.6      KW
    DN100
    390200     W
    390.2      KW
    DN125
    670000     W
    670         KW
    DN150
    1472200   W
    1472.2    KW
    DN200



  3. 供暖管径快速选择表
    确定设计条件,已知供回水温度45-35,平均温度40,比摩阻10-50。
    负荷           W
    负荷        KW 管径
    3100          W
    3.10         KW
    DN20
    6000          W
    6.0           KW
    DN25
    11750        W
    11.75       KW
    DN32
    18540        W
    18.54       KW
    DN40
    36760        W
    36.76       KW
    DN50
    67750        W
    67.75       KW
    DN70
    113.830     W
    113.83     KW
    DN80
    227.850     W
    227.85     KW
    DN100
    389000      W
    389.0       KW
    DN125
    670390      W
    670 .39    KW
    DN150
    1469440    W
    1469.44   KW
    DN200


供暖管径快速选择表
确定设计条件,已知供回水温度60-45,平均温度53,比摩阻10-50。
负荷           W
负荷        KW 管径
4710         W
4.71         KW
DN20
9230         W
9.23           KW
DN25
17810        W
17.81       KW
DN32
28050        W
28.05       KW
DN40
55540        W
55.54       KW
DN50
102270        W
102.27       KW
DN70
171620     W
171.62     KW
DN80
343230     W
343.23     KW
DN100
585610      W
585.61       KW
DN125
1005600      W
1005.60    KW
DN150
2208760    W
2208.76   KW
DN200


供暖管径快速选择表
确定设计条件,已知供回水温度60-40,平均温度50,比摩阻10-50。



6270        W
6.27             KW
20
12280       W 12.28            KW 25
23710       W 23.71            KW 32
37349        W 37.349          KW 40
73970        W 73.97            KW 50
136225      W 136.225        KW 70
228656     W 228.656        KW 80
457360     W 457.36          KW 100
780428     W 780.428        KW 125
1343425   W 1343.425      KW 150
2944403   W 2944.403      KW
200

  1. 波纹补偿器设置:
    1)当采暖管道大于40m时需设置波纹补偿器,管道两端各取10~15m,通常取值15m,计算刨去两端各15m后,测量中间剩余管道长度,计算补偿量。
    用公式L=0.012*L*(tg-5℃)
    L:为供水温度
    5℃:管道安装温度
    2)一般管道长度小于40m时,只在管道中间加固定支架即可,不需要设置补偿器。


  2. 楼梯间散热器的分配比例《暖措施P22》

    建筑物的总楼层数

    散热器所在的楼层
    1F
    2F
    3F
    4F
    5F
    6F
    2
    65
    35
    ---
    --- --- ---
    3
    50
    30
    20
    ---
    ---
    ---
    4
    50
    30
    20
    ---
    ---
    ---
    5 50
    25
    15
    10
    ---
    ---
    6
    50
    20
    15
    15
    ---
    ---
    7
    45
    20
    15
    10
    10 ---
    ≥8
    40
    20
    15
    10 10
    5



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wx_1652163958496

    收藏了,很实用

    2022-06-25 17:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • 杨建新1973
    杨建新1973 板凳

                
    谢谢楼主分享

    2022-06-24 13:38:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

21点酒店样板间“水电强制定位”细部施工要点,值得学习收藏!

水电工程 就好比是装饰项目中的“经脉网络”搭建,环环相扣,如果“经脉”出了问题,则势必会造成项目内伤,花费巨大的人力物力、材料成本进行返工修补,是一类头疼又麻烦的装饰问题。 所以为了避免这类问题的发生,在施工前期就要详细做好水电工程施工,本期就和大家一组   酒店样板间的水电工程强制定位实例 ,共21点细部施工要点,值得学习收藏!

回帖成功

经验值 +10