土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 连续钢构梁支架检算

连续钢构梁支架检算

发布于:2022-06-23 13:17:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 计算说明
计算时关键考虑中间跨距最大的最不利情况进行检算。
结构计算依据为《钢结构设计手册》、《建筑施工手册》第四版 Q235 钢设计值 [σ] =205MPa 。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,依据设计要求,为保证梁体结构和支架稳定性,该梁分两次浇注,首先浇注右幅梁体,待梁体养护龄期达到 7 天后,在浇注左幅梁体。
1.1 主要参数:
恒载分项系数取 1. 2
活载分项系数取 1.4
C 4 0 钢筋混凝土容重取 26KN /m 3 ( 素砼容重为 25 KN /m 3 , 钢筋容重取 0.15Kg/  m 3 )
竹胶板木模选 120c 240c m×2cm 矩形模板,弹性模量 E= 5 .0×10 3 MPa , 密度为 б 1=700Kg/m 3 , 静弯强度  [σ]= 11 MPa
钢管外径 48mm ,厚 3.5mm ,截面积为 489mm 2 ,惯性矩 I= 12.18cm 4 ,抵抗矩 W=5.079c m 3 , 每米长自重 38.4N/m ,回转半径 i=15.78mm
I10 工字钢截面抵抗矩 W= 49 cm 3 ,截面惯性矩 I= 245 cm 4 ,每米重量 11.261 Kg/m
I36a 工字钢的截面抵抗矩 W= 877.6 cm 3 , 截面惯性矩 I= 15796 cm 4 ,每米重量 60Kg/m ,设计值 [σ] =205MPa
松木密度 440kg/m 3 , 抗弯强度 [σ] =17MPa ,抗剪强度 [fv]= 1.7MPa ,弹性模量 E= 10 ×109Pa
I50a 工字钢每米重量 93.61Kg/m I=46472cm4 W=1858.9cm 3
直径 52.9cm 螺旋焊钢管, 8mm 壁厚,每米重量 103.29kg/m, 截面抵抗矩 W= 1680.55 cm 3 , 截面惯性矩 I= 44450.54 cm 4 ,回转半径 i=18.42cm, 截面积 S=130.88cm 2
重力加速度 g 9.8
二、方案选择
2.1 架空方案
钢构梁侧模板选用竹胶板木模,单块尺寸为 120c 240c m×2cm ,梁侧模板竖向支撑选用 100mm × 100mm 松木,间隔 30cm 布置。梁侧横向支撑选用钢管及对拉筋加固。底模采用 2cm 厚竹胶板,模板尺寸为 1.2 m×2 .4 m×0.0 2 m ,梁底模下垫设松木,间隔 25cm 布置。方木下方纵向设置 I10 I10 工字钢下方设置 60 × 60 碗扣式脚手架支撑。脚手架设置在 I50a 纵梁上。 I50a 工字钢间距 60cm I50a 工字钢下设置 2 片双拼的 I36a 工字钢做为横冠梁。横冠梁下方设置 6 根直径 52.9cm 螺旋钢管。螺旋管承重基础由人工挖孔桩承受。
三、结构检算
3.1 架空计算模型

3.1.1 底板模板计算:
梁底模板 采用 木胶合板木模 加方木 ,底板上所受荷载按单向板考虑,底板纵向取 b=1m ,厚度 h=0.02m, 方木间距为 30cm W=1/6 × b × h2=6.67 × 10 -5 m 3 ,I=l × b 3 × 12=1 × (0.02) 3 ÷ 12=6.67 × 10 -7   m 4 。恒载系数取 1.2 ,活载系数取 1.4 。人行、机械活载 , 混凝土振捣荷载: 1.5 KN/m 2 2KN/ m 2
由于模板最小宽度为 1.2m ,故按 4 跨连续梁建模,荷载分布图如下:

梁体自重荷载: N=1.2 × 1.44 × 1 × 1 × 26000 1.4 × 3500=49828   N /m 。模板荷载受力图如下:
(1) 模板弯矩图如下:

 

Mmax=333.67N · m σ =Mmax/w=333.67 ÷(6.67×10 -5 )=5Mpa<11Mpa
(2) 模板挠度图如下:

 

由结构力学求解器计算知最大模板变形最大发生在 1 4 单元。
    F max=0.4mm<250/400=0.6mm ,模板满足要求。
3.1.2 方木受力计算
松木密度 440kg/m 3 , 抗弯强度 [σ] =17MPa ,弹性模量 E= 10 ×10 3 M Pa W =bl2 ÷ 6=0.1 × 0.12 ÷ 6=1.67 × 10 -4   m 3
I=bl 3 ÷ 12=0.1 × 0.1 3 ÷ 12=8.33 × 10 -6 m 4 ,A=0.1 × 0.1=0.01m 2 3 孔连续梁建模。
方木所受最大荷载为:
N=1.2 × 0.25 ×1.44×26000 1.4×3500=16132N /m
方木所受荷载布置图如下:

(1) 方木所受弯矩图如下:

    Mmax=580.75N · m σ =Mmax/w=580.75 ÷(1.67×10 -4 )=3.5Mpa<17Mpa
(2) 方木挠度图如下:

 

由结构力学求解器计算知最大变形发生在1、3单元
F ma=0.2mm<600/400=1.5mm,满足要求。
3.1.3 I10 工字钢计算
I10 工字钢截面抵抗矩 W= 49 cm 3 ,截面惯性矩 I= 245 cm 4 ,截面面积 A=14.345cm 2 ,每米重量 11.261 Kg/m 。弹性模量 E=2.06 × 10 5 MPa ,按 3 跨连续梁建模。
I10 工资钢所受最大线荷载为:
N=1.2× 1.44 × 0.6 × 26000 1.4 × 3500=31856.8   N /m
 
Mmax=1146.84N · m
σ =Mmax/w=1146.84 ÷(49×10 -6 )=23.4Mpa<215Mpa
2 I10 工字钢剪力:
Qmax=11468.45N
τ = VS/(bI)=(11468.45 × 28.2 × 10 -6 )/(4.5 × 10 -3 × 245 × 10 -8 )=29.3Mpa<125 Mpa
 
F max=0.06mm<600/400=1.5mm ,满足要求。
3.1.4 支架计算
钢管外径 48mm ,厚 3.5mm ,截面积为 489mm 2 ,惯性矩 I= 12.18cm 4 ,抵抗矩 W=5.079c m 3 , 每米长自重 38.4N/m ,回转半径 i=15.78mm
I10 工字钢传递荷载为: 由结构力学求解器计算支架所承受最大荷载为 21025.5N
1) 立杆强度计算: σ =N/A= 21025.5 /4.893 ×10 -4 =43Mpa<215Mpa
2) 稳定性计算
计算长度 l 0 = k μ h=1.155× 1.5 × 1 = 1.7 m
λ =170/15.78=10.8 ,用查表φ =0.952
σ =N/ φ A=   21025.5 /(0.952 × 4.893 × 10 -4 )=45.1Mpa<215Mpa
支架满足要求。
3.1.5 I50 工字钢计算
I50a 工字钢每米重量 93.61Kg/m I= 46500 cm 4 W= 1860 cm 3
截面面积 A= 119 . 304 cm 2
I50 工字钢受力图如下:
混凝土自重 N1=1.2 × 5 × 1.44 × 7.3 × 26000=1639872N
模板自重 :N2=1.2 × 5 × 7.3 × 0.02 × 700 × 9.8=6009.4N
方木自重 :N3=1.2 × 30 × 5 × 0.1 × 0.1 × 440 × 9.8=7761.6N
I10 工字钢自重 :N4=1.2 × 13 × 5 × 11.2 × 9.8=8561.3N
支架自重 :N5=1.2 × 9 × 13 × 3.841 ×( 1 0.6 )× 9.8=8455.8N
梁体底板下方荷载有 8 I50 工字钢承担, I50 工字钢所受线荷载为
N6= (( N1 N2 N3 N4 N5 1.4 × 3500 × 5 × 7.3 ÷ 8 ÷ 7.3=31669.7N
 
Mmax=210959.8N · m
σ =Mmax/w=210959.8 ÷( 1860 ×10 -6 )=113.4Mpa<215Mpa 有结构力学有结算最大变形在跨中。
F max=12mm<7300/400=18.25mm ,满足要求。
3.1.6 I36a 工字钢计算
I36a 工字钢的截面抵抗矩 W=875cm 3 , 截面惯性矩 I=15800cm 4 ,每米重量 60Kg/m ,截面面积 A= 76.480 cm 2 ,设计值 [σ] =205MPa ,按 3 跨连续梁建模。
 
1 I36a 工字钢弯矩图如下:
Mmax=23118.9N · m
σ =Mmax/w=23118.9 ÷( 875 ×10 -6 )=26.4Mpa<215Mpa
2 I36a 工字钢剪力图如下:
Qmax=69356.6N
τ = VS/(bI)=(69356.6 × 508.8 × 10 -6 )/(10 × 10 -3 × 15760 × 10 -8 )=22.4Mpa<125 Mpa
2 I36a 工字钢挠度图如下:
 
F max=0.2mm<2000/400=5mm ,满足要求。
3.1.7 螺旋管计算
直径 52.9cm 螺旋焊钢管, 8mm 壁厚,每米重量 103.29kg/m, 截面抵抗矩 W= 1680.55 cm 3 , 截面惯性矩 I= 44450.54 cm 4 ,回转半径 i=18.42cm, 截面积 S=130.88cm 2
有结构力学求解器计算螺旋管所受最大反力为:
由结构力学求解器计算螺旋管所受最大反力为 254307.7 × 2=508615.4N
1 )螺旋管强度计算
σ =F/A=(508615.4 11 × 103.29 × 9.8) ÷ (130.88 × 10 -4 )=39.7MPa 215MP a
稳定性计算:按 11m 钢管长度计算, L 0 =2 × 11=22m
长细比 =2200/18.42=119.4
查表得¢ =0.435
σ =N/ A=(508615.4 11 × 103.29 × 9.8) ÷ (0.435 × 130.88 × 10 -4 )=91.3MPa 215MPa, 满足要求。
3.3.8 人工挖孔桩长度计算
螺旋管下部设置人工挖孔桩,桩径为 1.25m 。桩顶设置 60 高,宽度 1.35m 横冠梁。
由结构力学求解器计算知单根桩基所承受的最大反力为:
N=(508615.4 11 × 103.29 × 9.8) 2.0 × 0.6 × 1.35 × 2.5 × 10 3 × 9.8=559440.1N=559.44KN ,安全系数按 1.2 取值。单根桩承载力为 559.44 × 1.2=671.3KN
式中: [P]---- 桩的允许承载力( KN
U---- 桩身截面周长( m ), U=3.14 × 1.25=3.925m
f i ---- 各土层的极限摩阻力( KPa ),查表得 f i 55 KPa
L i ---- 各土层厚度( m
A---- 桩底支承面积( m 2 ), A=3.14 × (1.25/2) 2 =1.23 m 2
[ σ ] ---- 桩底地基土的允许承载力( KPa ),依据设计取 140 KPa
m 0 ---- 桩底支承力折减系数,挖孔桩取 1.0
L=(2 × [P]-  m 0 × A × [ σ ])/( U × f i )
L=(2 × 671.3-   1 × 1.23 × 140)/( 3.925 × 55)=5.4m
人工挖孔桩长度设置为 6m ,可满足设计要求。
由设计图纸和结合现场施工情况,范辛铁路路基下部为粉质黏土。且无地下水。
土对护壁的最大侧压力( N/m 2
土的重度( KN/m 3
挖孔桩护壁深度( m
挖孔桩直径( m
混凝土的轴心抗压强度( N/mm 2 ,C20 9.6 N/mm 2
土的内摩擦角()
土的粘聚力( KN/m 2
安全系数,取 1.65
设计人工挖孔桩采用直径 1.25m 混凝土灌注桩, 考虑护壁作用取 1.45m ,深度 6m ,混凝土护壁采用 C20 混凝土,每节高度为 1m ,地基土为粉质黏土,天然重度为 20KN/m 3 , 内摩擦角,地下无水,不考虑粘聚力。  
P=206tan 2 (45)-20=84.5KN/m 2
一般最小厚度为 8cm ,本设计取 10cm 。本护壁满足设计要求。
3.2 满堂支架计算
73#-74# 75#-76# 墩之间,地势较为平坦,所以采取满堂支架施工方案。满堂支架采用 60 × 60cm 的盘扣式钢管脚手架。钢管外径 48mm ,厚 3.5mm ,截面积为 489mm 2 ,惯性矩 I= 12.18cm 4 ,抵抗矩 W=5.079c m 3 , 每米长自重 38.4N/m ,回转半径 i=15.78mm
由结构力学求解器计算支架所承受最大荷载为 21025.5N
1 )立杆强度计算: σ =N/A= 21025.5 /4.893 ×10 -4 =43Mpa<215Mpa
2 )钢管稳定性检算
脚手架的最大计算高度取 12m
计算长度 l 0 = h 2a = 0.6 2 × 0.3=1.2 m
长细比 λ= l0/i= 1.2 m/1.58cm= 76 230 ,符合要求
φ=0. 744
式中 N 为计算立杆段的轴向力设计值, φ 为轴向受压构件的稳定系数 , 由上取值 0.744 M w 为计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩。
由《建筑结构荷载规范》( GB50009-2012 )知垂直于建筑物表面上的风荷载标准值为
la 为立杆纵距,取值 0.6m la 为立杆纵距,取值 0.6m h 为立杆步距,取值 0.6m ,则
=0.9 × 1.4 × 0.31 × 0.6 × 0.6 2 ÷ 10=8.4N · m
W=5.08 × 10 -6 m 3 /W=8.4 ÷ (5.08 × 10 -6 )=1.65   Mpa
  Mpa<215 Mpa
满足要求
3 )地基检算
混凝土基础段表层为 15cm C20 混凝土,底部为换填碎石基础,支架高度为 12m 。混凝土表面受力 N 12m 钢管重 443.8N ,底托尺寸为 10 × 10cm C20 混凝土轴心抗压强度设计值则基础受力 fc=10N/mm 2 ,回填土夯实后基底承载力为 120KPa
C20 混凝土强度检算:
21025.5 443.8 )÷( 100 × 100 =2.14N/mm 2 13.4N/mm 2 ,满足要求。
3.3 侧模板
梁体侧模采用 2cm 厚的竹胶板,外侧采用 1010 的方木竖向向布置,间距 25cm 。外侧背肋采用双拼 [10 槽钢。对拉筋采用 [σ]= 300  Mpa 恒载分项系数取 1.2 ,活载分项系数取 1.4
新浇混凝土对侧模板的侧压力
式中—为新浇混凝土对模板的最大侧压力( kN/m2 );
—为素混凝土的容重( kN/m3 ),取值 25
—为混凝土初凝时间( h ),根据试验结果,取值为 6
—外加剂修正系数,取值 1.2
—混凝土入模坍落度修正系数,取值 1.15
—混凝土浇筑速度( m/h ),取值 0.5
由式 3 1 得,
由式 3 2 得,
取最小值,得混凝土对侧模板的
振捣混凝土产生的荷载( kN/m2 ),取值 3.5  
3.3.1 侧模板计算
梁底模板 采用 木胶合板木模 加方木 ,底板上所受荷载按单向板考虑,底板纵向取 b=1m ,厚度 h=0.02m, 方木间距为 30cm W=1/6 × b × h2=6.67 × 10 -5 m 3 ,I=l × b 3 × 12=1 × (0.02) 3 ÷ 12=6.67 × 10 -7   m 4
N=1.4 × (32.3 3.5)=50.12KN/m
F max=0.4mm<250/400=0.6mm ,模板满足要求。
3.3.2 竖向方木计算
松木密度 440kg/m 3 , 抗弯强度 [σ] =17MPa ,弹性模量 E= 10 ×10 3 M Pa W =bl2 ÷ 6=0.1 × 0.12 ÷ 6=1.67 × 10 -4   m 3
I=bl 3 ÷ 12=0.1 × 0.1 3 ÷ 12=8.33 × 10 -6 m 4 ,A=0.1 × 0.1=0.01m 2 3 孔连续梁建模。
侧模所受荷载为: N=1.4 × (32.3 3.5) × 0.25=12.53KN/m
 
Mmax=451.08N · m
σ =Mmax/w=451.08 ÷(1.67×10 -4 )=2.7Mpa<17Mpa
(2)方木挠度图如下:
F ma=0.13mm<600/400=1.5mm,满足要求。
3.3.3 [10 槽钢计算 背肋采用[10槽钢,I=198cm 4 ,W=39.7cm 3 ,S=23.5 cm 3 ,A=12.7cm 2
槽钢荷载为: N=1.4 × (32.3 3.5) × 0.6=30.1KN/m
 
Mmax=1083.6N · m
σ =Mmax/w=1083.6 ÷(39.7×10 -6 )=27.3Mpa<215Mpa
τ = VS/(bI)=(   10836×23.5× 10 -6 )/(5.3 × 10 -3 ×198× 10 -8 )=24.3Mpa<125 Mpa
 
F ma=0.06mm<600/400=1.5mm,满足要求。
3.3.4对拉筋检算
对拉筋选用直径为 16 的圆钢,由结构力学求解器计算对拉筋最大反力为: 19866N
σ =F/A=19866 ÷(2×10 -4 )=99.3Mpa<215Mpa,满足要求。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式建筑施工工艺,你一定要知道

装配式建筑因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用,是现代工业化生产方式的代表。接下来我们讲一下装配式施工工艺。 1 预制构件深化设计 进行深化设计和施工验算,完善预制构件制作详图和施工装配详图,避免在构件加 工和施工过程中,出现错、漏、碰、缺等问题;对应预留的孔洞及预埋件,应在加 工前进行认真核对,以免现场剔凿。 2 预制构件生产 预制构件通常包含外墙板、凸窗、阳台、楼梯、空调板、叠合板、叠合梁柱等,其 中 PC 外墙板构件作为非结构构件,是依附在主体结构上的“外衣”,按侧连式与 主体结构弹性连接。

回帖成功

经验值 +10