    1、pc构件深化中存在的一些问题

     1.1节点连接方面

     1)梁柱、梁梁主钢筋碰撞。设计时没有充分考虑构件之间各种钢筋在连接部位的空间关系,导致构件安装困难。2)墙板与墙板,墙板与柱连接钢筋缺失或不足。如某工程的外墙板竖向接缝没有任何的结构构造措施,仅采用密封胶防水。3)PC构件与现浇结构连接不合理。

     1.2与设备安装的协调方面

    1)构件尺寸不能满足水电管线预埋的需求。2)PC构件漏埋管线、开关盒或位置偏差过大,不能满足安装及装饰装修的要求。3)深化设计后的管线与专业规范不符。4)影响使用功能。如某高层建筑的空调板安装在没有窗户的墙面上,给后续的空调安装或维修带来很大的困难。

      1.3 PC构件施工方面 

     1)构件吊装的位置和吊环的规格不合理。吊环的设置没有根据构件的重量、形状和吊装工艺的特点,合理确定。2)构件临时支撑的位置和间距设置不合理。没有根据构件安装过程的特点提出保证施工安全的措施。3)固定施工外脚手架的预留孔或预埋件缺失。4)施工垂直运输设备与主体结构附着固定埋件缺失或不合理。       

      2、应对措施

     1)统筹规 划。 改革传统的“先总体后拆分”设计方法,从装配式混凝土结构的方案设计开始,就组织建筑、结构、机电设备、室内装饰等专业的设计人员参与,根据项目的使用功能和装饰需求,确定建筑的整体布局和各构件的集成化要求,共同完成项目的总体设计和构件深化设计。

     2)考虑施工因素。 深化设计应考虑施工技术措施并结合构件制作、安装等方面的技术要求,必要外挂式防护架时会同构件制作企业,施工企业技术人员共同设计。在满足结构安全的前提下,尽可能减少装配难度,提高装配式混凝土结构质量。

     3)样板验证。 对构件深化设计成果,应组织施工单位对典型或特殊的连接节点,大型构件装配的合理性、可行性进行样板验证,并根据验证结果进一步进行优化。

     4)细化节点构造措施。 对梁、柱、剪力墙和外墙防水等一些重要的连接节点应细化构造措施。如梁柱节点,应有叠合梁的搁置长度,钢筋的连接或锚固以及模板安装的详细尺寸或大样图;剪力墙的连接不仅要对连接钢筋的位置及套筒的规格和注浆工艺等进行明确的标注和规定,还要对临时支撑和可调垫片的位置提出要求;采用钢筋套筒连接时,应考虑灌浆孔位置,灌浆分仓缝及灌浆检查出气孔设置;外墙板接缝防水应采用刚柔结合的技术措施。

     5)采用BIM技术深化设计。 鉴于装配式结构的精细化要求和预制构件集成化的特点,应借助BIM技术,才能满足构件分割,节点连接和细部尺寸的精度要求,避免构件、管线、设备空间位置的碰撞,达到方便施工,降低成本,减少工期的目的。


(本文来源于网络,如有侵权请联系删除)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

德国公司发明的一种新型预制构件生产方式:蝶形可折叠模板

  BT Innovation GmbH总部位于德国,专为为建筑工地和预制混凝土厂提供面向未来的建筑解决方案和产品。 该公司研发了一种将传统与预制方法两者优势结合在一起的模板新系统。 它由两个坚固的铰链相互连接模块面板组成,可折叠、双面和可拆卸成型平台,就像蝴蝶的翅膀一样,称为蝶形模板,这款模板可以显著提升成组立模中混凝土构件的生产效率。