1、排烟口的风速≤10m/s(老建规9.4.6.6)
2((1)、空调送风口的出口风速,消声要求较高时,宜采用2-5m/s,喷口送风可采用4-10m/s。 (采暖6.5.9)
2(2)、空调侧送和散流器平送的出口风速2-5 m/s。 孔板下送风的出口风速3-5 m/s。 条缝型风口下送(多用于纺织厂),当空气调节区层高为4-6m人员活动区风速不大于0.5m/s时,出口风速宜为2-4m/s。 (采暖条文6.5.9&民用条文7.4.11&技措5.4.6.2【孔板】)
3、空调回风口的吸风速度: (采暖6.5.11&民用7.4.13)
回风口位置 |
最大吸风速度(m/s) |
|
房间上部 |
≤4.0 |
|
房间下部 |
不靠近人经常停留的地点时 |
≤3.0 |
靠近人经常停留的地点时 |
≤1.5 |
利用走廊回风时,回风口安装在门或墙下部的回风口面风速1-1.5m/s(采暖条文6.5.11)
4、自然通风系统的进排风口的空气流速(m/s): (民用表6.6.4-1)
部位 |
进风百叶 |
排风口 |
地面出风口 |
顶棚出风口 |
风速 |
0.5-1.0 |
0.5-1.0 |
0.2-0.5 |
0.5-1.0 |
5、机械通风系统的进排风风口风速(m/s): (民用表6.6.5)
部位 |
新风入口 |
风机出口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 599 人订阅
阅读下一篇
风机盘管凝露的原因及解决方案近年来,随着我国人民生活水平的提高,风机盘管机组不仅被广泛应用于宾馆、商场、办公楼、饭店等中央空调系统中,而且在高档住宅中的用量也逐年增加。风机盘管机组的年产量已达到几百万台。随着国家标准GB/T19232-2003《风机盘管机组》的颁布和执行,对风机盘管的产品质量提出了更高的要求。但是在实际使用中,有关风机盘管的工程质量投诉案例逐年增加。近些年的几次国家产品质量监督抽查中,其产品质量合格率呈下滑趋势。使用者、设计者在选择风机盘管机组时,往往只考虑风量、功率、冷/热量等性能指标,而对于机组的凝露问题不太重视。当机组安装使用后,出现凝露问题所造成的后果和影响却较为严重。