土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统吊顶喷头安装指南

自动喷水灭火系统吊顶喷头安装指南

发布于:2022-06-23 09:11:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。

吊顶型喷头作为一种类型,在现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分洒水喷头》GB 5135.1中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内,分为 齐平式 嵌入式 隐蔽式 三种型式。”不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。

▲吊顶下喷头安装示意图一


▲吊顶下喷头安装示意图二


▲吊顶下喷头安装示意图三


净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:

    1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;

    2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;

    3 无其他可燃物。

装设通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合下列规定:

1) 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

2) 喷头问距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合下表的规定。

▲吊顶下喷头安装示意图四

洒水喷头与配水管道采用 消防洒水软管 连接时,应符合下列规定:

    1 消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统;

    2 消防洒水软管应设置在吊顶内;

    3 消防洒水软管的长度不应超过1.8m


  • 土木小帽
    土木小帽 沙发

    资料挺好,留下参考

    2022-06-23 13:15:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地方标准征求意见:消防安全责任人、消防安全管理人等每年接受消防教育培训的时间不应少于12学时

社会单位和重点场所消防安全管理规范 第1部分:通则 1 范围 本文件规定了社会单位消防安全管理总则、消防安全职责、消防安全制度、消防安全管理要素、消防安全培训、应急演练处置。 本文件适用于社会单位(以下统称“单位”)的消防安全管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

回帖成功

经验值 +10