土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 筑牢安全防线之绝缘测试常见问题

筑牢安全防线之绝缘测试常见问题

发布于:2022-06-23 09:10:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

今年6月是第21个全国“安全生产月”。据全国每年事故统计,6月份是事故高发时期。自6月第一天开始,气温在逐渐升高,快速变化的温度对人员和设备都在无形之中增加了作业危险系数。


今年安全生产月的主题是“消除事故隐患,筑牢安全防线”。在复工复产、安全生产过程中,设备绝缘性能的好坏也是保障安全的非常重要一环。在使用数字式绝缘电阻测试仪时,很多工程师遇到过如下问题:


问题1:为什么测试过程中绝缘阻值不断变大,如何读取正确数字?


在测量时,一般应该在试验电压施加后等待1分钟后读取数据。(参考国标GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法)


数值不断变大的原因是因为绝缘体会产生电容(变小)、吸收(变小)、泄露(不变)三种电流,并不断变小,导致绝缘阻值攀升,这是正常现象。



问题2:如何进行测试电压的选择


参考下图国标GB 50150-2015 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准中设备电压等级与兆欧表的选用关系表



问题3:为什么有时候用数字式绝缘电阻测试仪测量绝缘时,电压加不上去?


相比手摇兆欧表,数字式绝缘电阻测试仪是自动放电的设计。当测试目标的绝缘阻值非常小时不会加压,只有超过一定阻值才会加到对应电压(一般1000V对应可测的绝缘阻值需不低于1MΩ),这样的设计对使用者更加安全便捷。当我们发现电压加不上去时,很有可能已经因为绝缘情况已经较差了。


在测试绝缘电阻时,选择一款好用的工具可以省时省力,更加安全。


福禄克F1508数字式绝缘电阻测试仪

一键即读数 更快更准


  • 50v/100v/250v/500v/1000v 5种电压档位

  • 一键测试,自动放电,方便快捷

  • 全中文界面,快速上手

  • 标配远程控制表笔,省时省力



福禄克F1535高压绝缘电阻测试仪


2500V大量程 精准稳定


  • 高达2500V电压档位和500GΩ大量程

  • 一键测试PA/DAR,展现专业

  • 简洁中文按键,轻松上手


福禄克F317/319真有效值交直流数字钳形表


钳表全能王 一机搞定


  • 交直流600A(317)/1000A(319)大量程

  • 电压、电流、电阻、通断、频率(319)等常用功能

  • 启动电流/浪涌电流测试(319)

  • 单手操作拨盘和紧凑机身设计



全部回复(2 )