土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 教你UPS电池估算方法,UPS配置不再难

教你UPS电池估算方法,UPS配置不再难

发布于:2022-06-23 09:01:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在实际项目中或与厂商的交流中 ,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时,需要快速、粗略地给出相关电池的配置。 而ups本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。

一、ups的简单方法

对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。


使用时按下列公式计算:

所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数


举例一:

例如: 对于109Ah?块/kVA设计UPS电池容量的算法, 一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。


则所需电池容量为(60min):
120kVA×109Ah?块/kVA=13080Ah?块,

13080Ah?块/32块=409(Ah),

即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。

注意: 实际后备时间不足与60min接近。


如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。

注意: 33块/组实际后备时间超过60min(超出一点)。


如果要求后备时间为30min时:

109×120=13080Ah?块

13080/32=409Ah,409/2=205Ah。
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数。 见表1,因此205×1.23=252Ah。 即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。

注意: 实际后备时间超过30min(超出一点)。




如果要求后备时间20min时:

则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。

注意: 实际后备时间超过20min(超出一点)。

其它情况,以此类推。

举列二:

2、对于126Ah?块/kVA电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,

如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。

计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样。


 例如: 前例的后备时间是3h:

则126×120=15120Ah?块,

13080/32=472Ah,472×3=1417Ah;

还需除一个修正系数,1417/1.25=1131Ah。


则需要配置 即可选12V、300Ah电池4组(32块/组)。

按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。

一般中大功率的UPS所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。


以上是快捷的粗算,不是特别精确。 要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。

二、ups延时配置表

关于上面的计算,虽然也比较简单,但是需要计算一两分钟,那么有没有更简单的方法,更简单的话就是直接看配置表了。

下各系列机器所配置的蓄电池容量,是按照“电流法”进行配置,仅做参考!

采用电池临界点电压计算,计算结果与实际比较接近,这里面例出了大部分常用的配置表。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 那那西
    那那西 沙发

    一起学习

    2022-06-26 19:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • 橘洲
    橘洲 板凳

    谢谢分享

    2022-06-26 17:09:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防验收时,一定要注意这些问题

一、建筑防火  土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。  7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。

回帖成功

经验值 +10