土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 请教法国得利满V型滤池(日产水量2.5万吨)造价

请教法国得利满V型滤池(日产水量2.5万吨)造价

发布于:2005-02-17 13:32:17 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
 不知道现在V型滤池的造价情况,请各位同行赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • goyc
    goyc 沙发
    日产水量2.5万吨!太小了,不适用法国得利满V型滤池,V型滤池单池过滤面积大,一般70-90m2,得利满在中法水务的标准设计也是50m2,单池500m3/h,您只用两个,鼓风机、反冲洗水泵等一个也不能少!
    日产水量2.5万吨虹吸滤池全部(不包括征地和桩基)900方该够了!
    没事常联系!
    2005-02-25 15:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • ydsldlqj
    ydsldlqj 板凳
    设备主要有鼓风机、反冲洗水泵、空压机、6个阀门及其相关管路配件,还有自控系统。你的问题太笼统了,不好回答,而且设备还要看品牌档次。
    2005-02-25 09:49:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

企业招聘

返回版块

12.91 万条内容 · 337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求职----[成都]----[废水处理工程设计]

希望在成都找一工作,2003年毕业于一"985"高校,从事水处理一年有余.曾先后在一企业从事工程设计和工程管理,兼职本公司外事服务(日本东芝和德国西码克)(6个月),和一环境工程专业设计院(甲级设计资质)从事工业废水治理工程设计(近一年)。可马上投入工作,薪金面议.联系方式: E-mail:zhongqicn@126.comMobile:13512341521Homepage: http://www.redvival.com/zhongqi/job.htm (我主页上有更为详细的个人简历)

回帖成功

经验值 +10