 不知道现在V型滤池的造价情况,请各位同行赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • goyc
    goyc 沙发
    日产水量2.5万吨!太小了,不适用法国得利满V型滤池,V型滤池单池过滤面积大,一般70-90m2,得利满在中法水务的标准设计也是50m2,单池500m3/h,您只用两个,鼓风机、反冲洗水泵等一个也不能少!
    日产水量2.5万吨虹吸滤池全部(不包括征地和桩基)900方该够了!
    没事常联系!
    2005-02-25 15:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • ydsldlqj
    ydsldlqj 板凳
    设备主要有鼓风机、反冲洗水泵、空压机、6个阀门及其相关管路配件,还有自控系统。你的问题太笼统了,不好回答,而且设备还要看品牌档次。