喷淋系统的用水量如何确定???????
喷淋系统的用水量如何确定???????
对于消火栓系统 规范中有规定一般一类建筑室外和室内消火栓用水量均为30L/S,二类均为20L/S,具体见规范 或给排水技术措施P160页,由于自动喷淋系统规范中没有规定如果中危险一级 给排水技术措施P171页表中设计流量16L/S,等等。。。是否准确?为什么我见的 二类建筑喷淋为30L/S???????????
发布于
2005-02-17 13:29:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lygirlmch
该办公楼为中危险级1级,其设计用水量为:1.3X6X160/60=20.8L/S,考虑装修因素等,取25L/S。此值为粗算。也有人按规范中的计算:
喷头的流量计算见《自动喷水灭火系统设计规范》---9. 1. 1;
系统的设计流量计算见《自动喷水灭火系统设计规范》---9. 1. 3。
系统的设计流量既为最不利作用面积内喷头同时喷水的各喷头流量的叠加。
各喷头的流量计算时,其9.1.1计算式中的P为对应的节点的压力,比如起端最不利点的压力为0.1MPa,那接下来的一个节点的P值应加上两节点间管段的压力损失,再计算喷头流量,依次类推。