最近在作一吉林的项目,有很多地方是不很确定,希望大家多指教!谢谢!
查得吉林的冰冻厚度约1.8~2.0米深,
1、排水管要埋到-1.80左右?那埋深是不是太大了?市政管有那么深吗?能不能出户管作保温处理,埋深保证500左右?
2、给水管埋到冰冻线以下15CM,那深度到了-2.2米了,可结构的基础深度才2米啊!能否给水引入管也作保温处理,抬高引入管标高呢?
请大家提出宝贵意见,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • eyuxiong
    eyuxiong 沙发
    我们在青海,冻土深度大概-1.3m,这里的市政管线,如果排水的话,水泥管可以做到覆土500,给水可以加电伴热保温,但由于电伴热没有国家规范,可以去市场问询,确定型号。我们这里室外裸露的给水管(钢管)使用电伴热和硅酸盐保温,效果非常理想,这里现在晚上大概-12,水静止,不流动。另外,现在保温做法比较好的是发泡,直接拉去工厂发泡保温。
    2009-12-11 10:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • sunyao000000
    sunyao000000 板凳
    我觉的1米8的冻土层的话,最好是在冻土层上下,尽量不要考虑保温,因为即使有保温也会有冻的问题出现,除非实在没有办法,考虑保温也是可以的,但1米8的冻土层也不用太严格执行,如果水能保持长流的话1米4、5也是没问题的。(本人所处地区在黑龙江)