1、消防供水
⑴检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;
⑵检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、稳压设施、保证消防用水和防冻措施等;
⑶检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;
⑷检测各种消防水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;
⑸检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;
⑹检测消防稳压泵及其自动保压功能。
2、消火栓系统
⑴检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;
⑵检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;
⑶检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;
⑷检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;
⑸检查手动启泵按钮的设置及其功能(直启泵、信号回答);
⑹检查室外栓配置情况和检测室外栓充实水柱长度;
⑺检查灭火器的配置等。
3、自动喷水(雾)灭火系统
⑴检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;
⑵检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;
⑶检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;
⑷检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;
⑸对报警阀组进行功能试验;
⑹对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验(末端启泵和报警泄水阀启泵)。