土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【负荷计算】总箱、层箱及干线处

【负荷计算】总箱、层箱及干线处

发布于:2022-06-20 09:25:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

三相不平衡负荷的计算原则


 

 
  1. 单相负荷尽量平均分配到三相上。

  2. 当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相 负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。

  3. 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量 的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

三相负荷总容量 (WP1~WP4):

35+25+2.2+3=65.2KW

单相负荷总容量(WP5~WP6):

 0.6+0.6=1.2KW

1.2/65.2=0.018<15%

应全部按三相对称负荷计算。

本配电箱的设备容量为:65.2+1.2=66.4KW

当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;



当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。


三相负荷总容量(WP1~WP2):

13.5+13.5=27KW

单相负荷总容量(WL1~WL5):

0.5+0.5+1+1+2.0+1.0=6KW

6/27=0.22>15%

所以应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

图中单相负荷:

L1相=0.5+1.0=1.5KW

L2相=0.5+2.0=2.5KW

L3相=1.0+1.0=2.0KW

等效三相负荷为最大相的三倍,即7.5KW

本配电箱的设备容量为:27+7.5KW=34.5KW

当单相负荷的总计算容量超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。



需要系数法 住宅工程计算实例

配电柜系统

竖向配电干线系统图



1AN-1柜中WLM1回路计算

本干线三相负荷平衡,可以 按三相计算:

Pe=26*6=156KW

Kx=0.7(三相24户)

Pjs=109KW

cosφ=0.9

ljs=184A

WLM2与WLM1回路相同

1AN-1柜中WLM3回路计算

本干线三相负荷平衡,按三 相计算:

Pe=26*3=78kW

Kx=0.95(三相12户)

Pjs=74Kw

cosφ=0.9

ljs=124A

1AN-1柜的负荷计算

三根干线均为三相负荷平衡,配电柜的负荷也 是三相平衡的。

按三相公式计算:

Pe=156+156+78=390KW

Kx=0.5(三相60户)

Pjs=195KW

cosφ=0.9

ljs=328A

这时候,总进线可整定350A。 但是,当地供电局规定,配电柜进线的整定电流 不宜 大于320,故取系数0.45(此系数介于通用值与可采用值之间)。整定320,接近于计算电流.

每根干线可以负担六层,保 证干线满负荷,一面柜子只能承载两根干线,则需用五面配电柜。(10根干线)

调整局部干线负荷,使得配电柜子满负荷,则需用四面配电柜。(12根干线)



1AN-4柜中WLM1回路计算

本干线三相负荷不平衡, 取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷

Pe=26*2*3=156KW

Kx=0.7(单相8户)

Pjs=109Kw

cosφ=0.9

ljs=184A

(最大相为L1)

当无法使三相完全平衡时,宜 取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷 ,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据不包括三相电力变压器容量的选配。



1AN-4柜中WLM2回路计算

本干线三相负荷不平衡,取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷

Pe=24*2*3=144KW

Kx=0.7(单相8户)

Pjs=101KW

cosφ=0.9

ljs=170A

(最大相为L3)



1AN-4柜中WLM3回路计算

本干线三相负荷平衡, 可以按三相算,也可以按单相计算。下面按三相计算:

Pe=24*3=72KW

Kx=0.95(三相12户)

Pjs=68KW

Cosφ=0.9

ljs=115A



14AN-4配电柜负荷计算

因为三相负荷不平衡,不能笼统地按三相负荷计算。先算三根干线:

WLM1:L1 26+26=52,L2=L3=26

WLM2:L1=L2=24,L3=24+24=48

WLM3:L1=L2=L3=24

再算WLM4~WLM5

Pe=10+10=20

Kx=1

Pjs=20

合计:L1=52+24+24=100

L2=26+24+24=74

L3=26+48+24=98

取最大相的三倍等效成三相负荷:

Pe=100*3=300KW

Kx=0.55(单相16户)

Pjs=165KW

合计整个柜子:

Pjs=165+20=185

Kx=185/320=0.58

cosφ=0.9

ljs=311A

要点:尽量保持三相平衡

消防时负荷:

Pe=240KW

风机12台(33+33+24)*0.7=63

电梯2台(18+18)*1=36

水泵4台(7.5*4)*0.9=27

应急照明:15+15+3=33

Pjs=63+36+27+33=159Kw


平时负荷:

Pe=240

风机6台24*0.8=19.2

电梯4台(18+18+18+18)*0.8=57.6

弱电室及排水泵15*1=15

应急照明(15+15+3)*0.5=16.5

Pjs=19.2+57.6+15+16.5=93.3


小结  

 

 
  1. 单相负荷尽量平均分配到三相上,不平衡时, 取最大相负荷的三倍作为等效三相负荷。

  2. 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

  3. 配电柜的负荷计算, 应包括备用负荷 。因为末端互投装置为自动切换。

  4. 考虑不同的使用时间和用途, 应满足最大需求量的情况


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房如何做防雷接地?

一、为什么要做防雷接地?  计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。 这 些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、 低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。

回帖成功

经验值 +10