土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 那位大侠见过10KVPT有这种接法的

那位大侠见过10KVPT有这种接法的

发布于:2008-03-26 11:33:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
因为没见过所以有地方不明白,1:PT二次接地继电器怎么工作的2:N612接的是个线圈吗,有这种互感器吗,下面是设计院的图纸,请大侠指点我这个菜鸟

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hkshaochanggen
    这是高压侧中性点上接有一个单相电压互感器再接地的接线方法
    2008-05-02 10:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • hjwang
    hjwang 板凳
    是很怪,没见过,PT二次保护接地,神奇。
    2008-05-01 09:25:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中压GIS柜子还用SF6开关?

最近某市某重点交通项目中压开关柜招标文件上,35kV GIS开关柜断路器居然可以用SF6断路器,在中压GIS固定式真空断路器普遍广泛使用的今天,还在用SF6断路器。这显然是为某国外知名品牌中标而特设的,该产品只有SF6断路器。

回帖成功

经验值 +10