因为没见过所以有地方不明白,1:PT二次接地继电器怎么工作的2:N612接的是个线圈吗,有这种互感器吗,下面是设计院的图纸,请大侠指点我这个菜鸟

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hkshaochanggen
    这是高压侧中性点上接有一个单相电压互感器再接地的接线方法
    2008-05-02 10:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • hjwang
    hjwang 板凳
    是很怪,没见过,PT二次保护接地,神奇。
    2008-05-01 09:25:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。