正在加载...
楼屋面板厚最低是100厚还是120厚呢?有没有什么要求。
全部回答(14 )
本回答由提问者推荐2022年08月02日
高规 第4.5.5:顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋,2,请参考混凝土结构设计规范10.1.1条讲解。 3,屋面板厚度和配筋要按计算确定。最小要取100mm即可。提醒注意的是,如果屋面板里走的电管较多或直径较大时,建议考虑适当加大板厚。
因结构配筋要求需要做到120
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(14 )
-
最佳答案
pengliangfurui
2022-06-20 15:40:20
来自 PC
评论
举报
-
mengmengxiang
2023-05-27 16:50:27
来自 PC
评论
举报
-
爱吃炸鸡番茄酱
2023-03-30 09:50:30
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2022年08月02日
