土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 相关配线工程标准中即将废止的强制性条文

相关配线工程标准中即将废止的强制性条文

发布于:2022-06-17 09:02:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

今天将列举配线工程相关标准中废止的强制性条文,如表1所示。

表1  废止的配线工程标准中电气强制性条文

标准名称
条款编号
条文
《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575-2010 3.0.9

配线工程中非带电的金属部分的保护接地必须符合设计要求。


3.0.13

配线工程的电线线芯截面面积不得低于设计值,进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检。

4.5.4(6) 金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体,线槽全长不应少于2处与接地保护干线相连接。全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地保护干线的连接点;线槽的起始端和终点端均应可靠接地。
5.1.2 电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒的设置位置应便于检修。
5.1.6 配线工程施工后,必须进行回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定,并应做好记录。
5.2.3 三相或单相的交流单芯线,不得单独穿于钢导管内。
5.5.1 塑料护套线应明敷,严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。
《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ 232-2011 3.1.7

有耐火要求的线路,矿物绝缘电缆中间连接附件的耐火等极不应低于电缆本体的耐火等级。

4.1.7


交流系统单芯电缆敷设应采取下列防涡流措施:
1 电缆应分回路进出钢制配电箱(柜)、桥架;
2 电缆应采用金属件固定或金属线绑扎,且不得形成闭合铁磁回路;
3 当电缆穿过钢管(钢套管)或钢筋混凝土楼板、墙体的预留洞时,电缆应分回路敷设。


4.1.9


电缆首末端、分支处及中间接头处应设标志牌。


4.1.10

当电缆穿越不同防火区时,其洞口应采用不燃材料进行封堵。

4.10.1


当电缆铜护套作为保护导体使用时,终端接地铜片的最小截面积不应小于电缆铜护套截面积,电缆接地连接线允许最小截面积应符合表4.10.1的规定。

表4.10.1 接地连接线允许最小截面积


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器差动保护原理及试验

变压器差动保护原理及试验

回帖成功

经验值 +10