土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 健身房.保龄球馆.台球馆等-建筑防火及消防设施要求!

健身房.保龄球馆.台球馆等-建筑防火及消防设施要求!

发布于:2022-06-16 15:14:16 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘


石峥嵘:“健身房、保龄球馆、台球馆”等,并不于属于《建规5.4.9条文所述的“歌舞娱乐放映游艺场所”,其安全疏散、平面布置、防火分隔等可按常规公共娱乐场所执行,但其消防设施的设置,宜参照“歌舞娱乐放映游艺场所”执行。

一、“健身房、保龄球馆、台球馆”等,属于公共娱乐场所,从建筑防火的角度,并不于属于《建规5.4.9条文所述的“歌舞娱乐放映游艺场所”,其安全疏散、平面布置、防火分隔等,并不需要执行《建规5.45.5章节有关“歌舞娱乐放映游艺场所”的规定。

二、综合《建规第8章的相关要求及条文解释说明,“健身房、保龄球馆、台球馆”等属于娱乐场所类别,其消防设施的设置,宜参照“歌舞娱乐放映游艺场所”执行。

根据《建规8.3.4-7条文规定,结合8.4.18.5.310.3.6等条文解释要求,健身房、保龄球馆等公共娱乐场所,应为所属条文的“歌舞娱乐放映游艺场所”,应按相关规定设置消防设施。

1、《建规8.3.4-7条文中关于“除游泳场所外”的表述,说明了“歌舞娱乐放映游艺场”并不仅仅包括《建规5.4.9条文解释所属范围的要求;

2、《建规8.4.18.5.3的条文解释,均强调了“娱乐场所”的概念,公共娱乐场所应属此列。

3、《建规10.3.6条文解释中,强调了“人员密集场所”。

依此,在《建规8.38.48.510.3等条款中,健身房、保龄球馆、台球馆等娱乐场所,宜按“歌舞娱乐放映游艺场所”设置消防设施。

三、请注意:近年来,有些健身场所的业态出现多样化,实际应用中,应关注健身等场所的实际使用功能,以此确定其具体属性,比如,某些健身房的桑拿浴室附带休息、按摩室,则可能需要按“歌舞娱乐放映游艺场所”定性。

四、疑难探讨:“健身房、保龄球馆、台球馆”等场所的安全疏散距离,能否参照《建规5.5.17第4款的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅”等大空间场所执行?

通常情况下,“健身房、保龄球馆、台球馆”等场所的火灾危险性、人员密度等,不会高于多功能厅、营业厅等大空间场所,功能类似,且有实际需求。按理,这类场所的类似功能用房应可以参照5.5.17第4款的多功能厅等大空间场所执行。

但是,在5.5.17第4款的条文解释中,已明确表述多功能厅 “不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅”,作为公共娱乐场所的“健身房、保龄球馆、台球馆”,是否在排除之列,尚有争议,应予慎重!



这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求!

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:歌舞娱乐放映游艺场所属于火灾高风险场所,现行规范对这类场所的防火分隔、平面布置、安全疏散、消防设施、装饰装修等,均有较为严格的要求。(文中黑体字部分为强制性条文) 一、歌舞娱乐放映游艺场所的基本概念:依《建规》5.4.9条文解释,歌舞娱乐放映游艺场所是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。

回帖成功

经验值 +10