一、设计前
风管系统设计前,应按下列顺序确定变风量系统基本参数:
(1)确定系统类型和布置形式;
(2)确定系统最大风量、空调机房、空调器以及送、回、排风量和接口位置;
(3)确定内、外区变风量末端装置形式、位置、数量和装置最大风量;
(4)确定送回风口形式、位置、数量和最大设计风量。
二、设计中
风管系统设计可按下列步骤进行:
(1)确定风管形状(圆形风管、矩形风管……);
(2)确定风管系统形式(枝状、环状……);
(3)确定风管计算方法(等摩阻法、静压复得法、摩阻缩减法……);
(4)根据各末端装置最大风量累计值初步选定管径和走向;
(5)确定回风形式(回风管房间回风、吊平顶静压箱式集中回风);
(6)初步确定回风管管径和走向;
(7)与其他专业设计人员协调风管走向与标高,并确定风口最终位置(亦可后阶段再深化);
(8)计算管径。如采用等摩阻法,要校核各风管变径处的比摩阻,校核风量为该段风管所负担区域的显热负荷最大值所对应的风量;
(9)按末端装置最大设计风量和风速限制确定装置进风支管、装置下游风管、软管和送风静压箱;
(10)消声计算。如需要,增加消声器。
例题:(风道示意图见图12-22,计算结果见表12-3)