土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教水利高手!!!排水设计水力计算问题……

请教水利高手!!!排水设计水力计算问题……

发布于:2008-03-26 10:49:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教水利高手!!!排水设计水力计算问题……

情况说明:弃渣场位于荒沟,非雨季期沟内亦有小水流,占地2.44公顷,堆渣约40万方,汇水面积180公顷,20年一遇降雨34mm/h。

问题:
1、 排水沟设计流量Q=0.278KIF,在渣场周围布设截排水沟,同时在渣场底部设圆管涵,这样布设是否合理?是否取消圆管涵而加大截排水沟断面?
2、 如果合理,圆管涵与截排水沟如何衔接?出现分流如何进行水力计算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yf198628
    yf198628 沙发
    QQ503431074 这张图片是溪洛渡电站弃渣,望参考,价格比浆砌石便宜
    2008-04-02 18:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • jiazhengdao8899
    渣场周围设排水沟是非常必要的,渣场底部设排洪管涵也十非必要,但布设的措施不是很完善:1、渣场周围的排水沟要经拦渣坝坝肩将降水排向坝的下游;2、渣场底部的涵管一要通到渣场末端排泄沟道中洪水,二要在渣场内设几根排水竖管(与底部涵管连通)排泄渣场降雨的雨水。另外竖管上要隔一定间距留进水孔,保证降水的进水畅通。
    2008-03-30 22:40:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。