人防染毒区域(扩散室、滤毒室、洗消间、通风竖井、第一道人防门以外等)在战后需要洗消,在此区域内应设独立的集水池(坑),集水池不必每个染毒房间都设,相邻房间可共用一个集水池,用防爆波地漏洞相通。这些集水池在平时没有水,平时应设水泵,在战后用泵排洗消水。
2007-05-18 23:14:18
赞同0
-
yjw
板凳
我也想知道,战时集水井不兼平时排水,手摇泵战时安装,战后污水用软管排放,临空墙是否一定要预留排水管密闭套管
2007-05-13 11:20:13
赞同0
加载更多如水泵离口部较近,软管能方便通向室外,临空墙就不必预留排水管密闭套管。
如水泵离口部较远,软管不能方便通向室外,临空墙就要预留排水管密闭套管,并穿一段钢管、在内侧设不锈钢闸阀。平时关闭不锈钢闸阀,战后连接软管,开启不锈钢闸阀,用泵排水。