其中暖通章节问到:防排烟系统中不附加防火包裹的镀锌钢板排烟、补风风管是否可认为满足 0.5 小时耐火极限要求?
答:对于送风管道、排烟管道的整体耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 的测试方法,当 耐火完整性 和 耐火隔热性 同时符合规范要求时为合格。通常, 镀锌钢板的耐火极限难以达到防排烟管道耐火极限的要求。