一、施工准备
1、开箱检查
开箱检查应有业主专工、生产厂家、设备保管单位、监理和施工单位电气专业人员参加。
2、准备8根Φ50长1.5m左右钢管作滚杠。
3、土建交接验收
检查土建已具备安装条件并办理交接签证。
二、变压器安装
1、变压器吊装运输
变压器应用吊车卸车,并用叉车转运至配电室。
2、变压器就位
用滚杠将变压器移动至安装位置附近,用撬棍移动变压器至准确安装坐标位置。
3、将变压器底座与基础槽钢固定。
4、把温控器安装固定好,并连好与变压器间连线。
5、检查安装变压器冷却风机。
6、检查连接变压器接地。
三、母线安装
1、检查厂家供货母线规格、数量符合图纸设计要求。
2、连接母线
3、用扁钢将变压器中性点接地。
四、检查验收
1、变压器本体检查。
变压器检查应通知业主、监理及工程部质检人员,并及时办理签证。
2、检查变压器通风情况良好,风机转向正确。
3、检查分接片在相应的分接位置。
4、用兆欧表检查绝缘电阻。
五、变压器运行
1、变压器运行前检查
2、变压器运行