土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 盈建科边缘构件非计算控制的配筋率是如何确定的?

剪力墙抗震等级三级。

问题:

1、底部加强区的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.38%,过渡层的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.04%。(都是在建筑物角部)

图片1.png图片2.png

2、非底部加强区短肢剪力墙构造边缘构件构造配筋率1.08%。与第1个问题的位置是同一位置。

图片3.png

规范:

1、底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。

2、约束边缘构件三级抗震的配筋率为1.0%,构造边缘构件三级抗震的配筋率为0.5%。


全部回答(2 )

  • 秋天的巧克力

    参照《高层建筑混凝土结构技术规程》(简称《高规》)第7.2大条。

    2022-11-22 11:26:22 来自 PC 评论 举报
  • 敬于才华

    底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。

    2022-06-14 19:08:14 来自 PC 评论 举报