剪力墙抗震等级三级。
问题:
1、底部加强区的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.38%,过渡层的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.04%。(都是在建筑物角部)
2、非底部加强区短肢剪力墙构造边缘构件构造配筋率1.08%。与第1个问题的位置是同一位置。
规范:
1、底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。
2、约束边缘构件三级抗震的配筋率为1.0%,构造边缘构件三级抗震的配筋率为0.5%。
盈建科
返回版块6306 条内容 · 191 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
参照《高层建筑混凝土结构技术规程》(简称《高规》)第7.2大条。
底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。