防火卷帘门
——机电管综优化的 “绊脚石”
防火卷帘门
是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,起到防火分隔的作用。具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。
一、组成部分
防火卷帘门的组成部分:帘面、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等。
二、安装形式
防火卷帘门的安装形式分为:中装、侧装两种。
三、卷帘盒
卷帘盒的宽度L、高度H一般根据卷帘尺寸确定,常用的双轨无机纤维复合特级防火卷帘门,一般600≤L≤1500,500≤H≤800。
建筑图纸中防火卷帘标注,例如FHJL5525,是指防火卷帘门洞口尺寸宽5500mm,高2500mm。但防火卷帘盒的高度并不包含在2500mm中,需根据设计说明或卷帘厂家给出的尺寸进行预留。
图一
图二
如果卷帘盒空间占位不准确表达在土建模型中,机电管综时通常看到梁底与防火卷帘之间有空间,就会选择从上方穿过,实际上是穿过不去的,如上图是某项目实施过程中遇到的问题,图一土建模型指表示了防火卷帘,但为体现防火卷帘盒空间,机电管线就直接梁底穿过。图二是土建模型更新后,体现了防火卷帘盒空间,机电管线与卷帘盒碰撞,现有管综方案不能实现。需要重新排布管综,重新排布的管综如下图三。前后管综方案对比差异较大,如果前期能够准确表达,可避免此类的重复排布管综。
图三
若前期项目实施,防火卷帘盒无相关说明时,按照以往项目经验,双轨双帘的卷帘盒高度600mm、宽度1100mm去控制,常规项目中都能满足卷帘厂家的安装空间要求。