土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 无尘车间电气配电电线问题?

在无尘车间方案中;设计到的空调箱带电辅;算的电辅加热功率较大;所配的电源线;在电工电缆选型上找不到规格;请问大侠们是怎么选择的电线?跪求经验值!万分感谢!

全部回答(5 )

  • 放水发电

    配电线路的路径(电箱到末端负荷间的距离),控制在200米以内,最大不要超过250米,单台负荷的用电功率对应相应的国标线缆的直径(如:22KW,配16~25平方的线缆,当距离小于100米,可以采用16平方的)

    2022-06-13 05:53:13 来自 PC 回复 4 举报
    • 荒芜人生的回复

      44KW;25平方的;有60米长;有问题吗?
      2022-06-17 16:08:49 回复 举报
    • 放水发电的回复

      最少用35平方的
      2022-06-18 09:28:14 回复 举报
    • 荒芜人生的回复

      我算了一个空调 末端电辅电功率是在200kw';如果把末端水泵;还有主机一起加起来;那个电功率下不得地了.如果末端电辅功率大是不是不能配小一点的线.还是得要标准配线;如果标准配线;就没有找到那个规格的线;求解.
      2022-09-04 15:15:29 回复 举报
    • 放水发电的回复

      计算电源电缆的载流量选型时,不要计算备用设备负荷功率
      2022-09-05 08:21:28 回复 举报
  • 车间配电所电气图GCK:包含系统图、盘面图、进线柜、电容器柜抽屉柜等的原理接线;原理图上有所需电气元件及型号、各个控制单元对应的原理图;欢迎下载,共同学习...
  • 设计说明:有建筑功能:工业建筑图纸深度:施工图图纸张数:23张设计时间:2009设计内容:空调,洁净冷热源:空气调节器空调系统:全空气系统项目位置:广东内容简介本建筑位于广东省东莞市;位于二楼;面积4
  • 大型工厂无尘车间工作台,采用铝型材拼装而成,根据配置的选择,实现手工装配或半自动装配,含带锁抽屉,电源插座,设计合理,广泛适用于各种大小工厂。...
  • 一种在无尘车间使用的电脑办公桌,主体框架为欧标型材,可以放置电脑显示器、驱动主机、键鼠、工具等,工作高度符合人体站立的合适尺寸,可以搬运或地脚固定,移动方便。...
  • 口罩净化车间图纸,含说明、大样图、风系统图、布局图,为净化工作者贡献一份力量。文件中包含1个dwg文件。本工程总建筑面积约为960平方米,其中净化面积约为475平方米。...
  • 机械车间1600KVA配电线路图
    本图纸为机械车间1600KVA配电线路图,内容包括:~380V低压配电系统图、机械车间设备配电线路图、2R卷线、组立车间设备配电平面图等内容,内容详实,可供参考。
  • 提取车间电气cad设计施工图,包括了提取车间动力配电cad设计施工图和提取车间照明cad设计施工图,为设计师提供提取车间电气cad设计施工图下载,本图纸为建筑施工设计图cad源文件。...
  • 无尘净化车间施工组织设计
    内容简介 某无尘净化车间施工组织设计 (一) 工程概况 工程性质 LED 模块生产 工程内容 净化空调、净化装饰、净化动力及照明电气系统部分 (二) 施工部署 (三) 洁净空调及洁净装饰施工方案及组织
  • 十万级无尘车间对于换气次数有较高的要求,要求达到25次/h,技术说明:1、温度22~25℃,相对温度50~65%;2.换气次数25次/h(十万级);3.室内保持5—10Pa正压;4.天花高度2.8米.
  • 无尘车间气控密封门,工作原理在清理室中加入规定数量的工件,机器启动后,工件被滚筒带动,开始翻转,同时抛丸器高速抛出的弹丸形成流丸束,均匀地打击在工件表面上,从而达到清理、强化的目的。抛出的弹丸及砂粒经
  • 不锈钢MSE电脑桌全体使用SUS304不锈钢,符合静电放电ESD标准。在无尘车间使用时,尤其是电气、电子、半导体之类静电敏感元器件使用时,符合静电放电ESD标准非常重要...
  • 净化车间无尘室、恒温恒湿
    电子厂房净化车间无尘室系统设计,内容包括冰水机、空压机、锅炉、恒温恒湿机组、FFU、MAU机组、四管制设计方案,没做改动直接上传。
  • 全套无尘净化车间施工组织设计.欢迎下载.
  • 无尘实验室电气布置,图纸是介绍的一套的无尘实验室电气布置,适用于各类的防尘静电的工业级使用,图纸结构齐全,包含详细的配电间配电系统及配电干线图,配电箱系统布置图,详细的各层插座照明等等
  • 洁净厂房车间子化工无尘车间电气图,内容包括:一层照明插座图、一层火灾自动报警平面布置图、一层喷淋及消火栓平面布置图、A厂房一层配电系统图配电原理图、A厂房一层空调风系统流程图照明,插座,安全,应急灯、
  • FSK电子元件无尘喷涂车间,主要参数:链条--P=50.8专用链,链长89.3m治具--586,3个节距一个悬挂--6件/治具线速--5m/min理论产量--180000件/20h喷房--宽4m,设双
  • 花都无尘注塑车间方案图,值得参考的设计图。暖通空调,电气,装修,工艺布局平面图...
  • 此无尘车间用活动支架小车图纸为全套生产用图纸,附带产品生产成本明细,可直接生产。图纸可编辑,图形明细表可编辑,图纸正规,图框正规,明细表正规。已生产多次,并受到客户好评。...
  • 该图面为无尘车间BOOTH,模组采用40*40/40*80型材。连接片拼接,配有脚掌及刹车轮方便移动。该围篱气密性强,结构稳定。希望为大家提供帮助,欢迎下载讨论...
  • 图纸为油烟废气处理新建工程详图。图中包含了平面、轴侧等表述图。可以让人一目了然的查看图纸标的。另外对于管道变径、设备平台等都有标示。对于从业者来说是一个比较不错了解资料...

回帖成功

经验值 +10