正在加载...
在无尘车间方案中;设计到的空调箱带电辅;算的电辅加热功率较大;所配的电源线;在电工电缆选型上找不到规格;请问大侠们是怎么选择的电线?跪求经验值!万分感谢!
全部回答(5 )
配电线路的路径(电箱到末端负荷间的距离),控制在200米以内,最大不要超过250米,单台负荷的用电功率对应相应的国标线缆的直径(如:22KW,配16~25平方的线缆,当距离小于100米,可以采用16平方的)
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 455 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
配电线路的路径(电箱到末端负荷间的距离),控制在200米以内,最大不要超过250米,单台负荷的用电功率对应相应的国标线缆的直径(如:22KW,配16~25平方的线缆,当距离小于100米,可以采用16平方的)