土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 张掖民乐县城区污水处理厂勘察报告

张掖民乐县城区污水处理厂勘察报告

发布于:2022-06-10 11:50:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

城市水环境不仅关系到国民生活的质量,还对我国社会发展有着深入的影响。当前我国经济建设有了较大的发展,随之而来的环境污染问题也层出不穷,城镇污水处理厂的规范建设、接管和运行不仅对环境保护工程有着重大意义,对于整合各社会的发展也起到了积极的推动作用。甘度分享张掖民乐县城区污水处理厂,技术现场勘察项目,请各位指导。勘查记录如下。

①曝气时产生大量泡沫,以至于停曝气时表面大量死泥产生;

②污泥处于中度丝状菌膨胀;

③水温较低,影响硝化反应;

④镜检观察微生物情况,除丝状菌较多外,其他生物项良好(钟虫明显且有活力)。同时观察到大量小气泡,有过曝情况存在。

 

解决思路(通过实验验证)

思路1:调节pH值控制真菌类丝状菌的增长,最终思路失败

通过在污水池取泥水混合物约15L,加碱调节pH值到9。再曝气2小时后停止曝气,分别沉淀30分钟,60分钟后取水样观察镜检,镜检观察丝状菌并未断裂。池内丝状菌主要不是真菌类丝状菌引起的膨胀。


图片1.jpg


思路2:加入铁盐改变沉降性的实验,此方向我司工程师认为可行

通过在污水池取泥水混合物约15L,开始曝气且捞出表层浮泥,加硫化铁15g(投加量按照1000ppm)。2小时后停止曝气观察污泥的沉降性,30分钟约沉淀20%,60分钟后沉淀至50%。


图片2.jpg


4号池子取水样:2小时后沉降结果约为16%,需要增加硫化铁量再次做实验。

①取水样15L,开始曝气并把表层的浮泥用烧杯除去,溶氧控制:1-3mg/L;

②取适量的硫化铁(4月2日17:00分这组实验是3g硫化铁),且将pH值调至8;

③曝气1小时后关掉曝气,每隔30分钟和60分钟观察沉降情况。

3号池子取水样:需要增加硫化铁量再次做实验。

①取水样15L,开始曝气并把表层的浮泥用烧杯除去,溶氧控制:1-3mg/L;

②取适量的硫化铁(4月2日21:10分这组实验是7.5g硫化铁),且将pH值调至8;

③22:10分关掉曝气,4月3日凌晨00:10分观察沉降性结果约为18%。


现场建议:

(一)铁盐实验(注意记录时间)

①4月3日做一组加硫化铁10g实验观察最终2小时的沉降性,若能达到50%,将加10g的实验重复取水再做两组

②若10g实验的2小时沉降性依然达不到50%,那么再做两组加硫化铁量为15g的实验

(二)现场调整

①减小风机风量,控制现场曝气阶段时溶解氧在1-3mg/L;

②增加1号CASS排泥,持续一周左右,观察污泥沉降性有未改善;

③在曝气阶段通过喷洒消泡剂抑制生化泡沫。


城镇污水厂的建立,不仅是提升了水资源的利用率,还能够进一步促进社会可持续发展存在重要的意义。甘度提供项目现场勘查和调试服务,与环保人同舟共济,努力将污水变为干净纯洁的水,为实现绿水青山梦不懈奋斗。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江西垃圾填埋场4人死亡!中毒窒息成环保行业“第一杀手”

中毒窒息已经成为环保行业的“第一杀手”。      最新消息,据江西省应急管理厅通报, 2022 年 6 月 4 日,抚州市南城县生活垃圾填埋场刚刚发生一起中毒窒息事故,造成 4 人死亡。       

回帖成功

经验值 +10