土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 给排水——某酒店水力计算示例

给排水——某酒店水力计算示例

发布于:2022-06-10 09:03:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

1排水管网的水力计算

按本建筑物的类型,选用设计生活排水设计秒流量计算公式为:

式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。

1.1各层横支管水力计算表

1.2立管计算

立管接纳的排水当量总数为

Np=5.7×9=51.3

立管最下部管段排水设计秒流量

因有大便器,立管管径D=100mm,设专用通气立管(查规范GB50015-2003表4.4.11)。

1.3通气管计算

专用通气立管与污水立管连接,污水立管管径为100mm,该建筑(酒店部分为9层),层高3.6m,通气立管<50m,结合表4.4.11,专用通气立管管径为DN75mm。

2给水管网的水力计算

2.1设计秒流量公式选用

查规范可知,该建筑的生活给水设计秒流量,按式(2-1)计算:

 

式中:α取2.5,注:当计算结果大于该管段上所有卫生器具给水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具给水流量的累加值作为给水设计秒流量;计算值小于该段一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

2.2生活给水管网水力计算


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应计算书、参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

    2022-06-11 15:32:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水——消防工程水管支吊架做法

消防水管安装规范: 1、套管: 1)管道穿墙或楼板,应设置套管。 2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。 4)管道的接口不得设在套管内。 2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍连接。

回帖成功

经验值 +10