发布于:2008-03-25 22:03:25
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
我们单位由开关柜厂购买1组10KV 高压开关柜和PT计量柜,其中PT柜电压互感器采用的是Y/Y/△接法,CT电流互感器采用V-V接法,表计由原来是开关柜厂机械有功电度表计量和无功电度表计量.供电部门不同意这样计量说我们不规范,叫我们采用三相三线复费率电能表计量.我们没有办法只好按他们说的做.现在开关柜厂把原来机械有功电度表计量撤掉,直接把三相三线复费率电能表装上,我们看三相三线复费率电能表计量接线图和开关柜厂接不一样,这样做可以吗?对我们有没有问题.(三相三线复费率电能表计量接线图是电压互感器和电流互感器都是采用的V-V接法,现在开关柜厂电压互感器是Y.接法,电流互感器采用的V-V接法.这样接法供电部门会同意吗?)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳供电局对PT和CT的精度有较高要求,有时会高于行业标准。
你的问题直接问供电局吧。
回复 举报