土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统设计容量要求,收藏学习!

火灾自动报警系统设计容量要求,收藏学习!

发布于:2022-06-09 08:49:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]



为了保障系统工作的稳定性、可靠性, 在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。 在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。

01
火灾报警控制器


每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。其中,每一总线回路连结设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

02
消防联动控制器

每台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点。每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

03
总线短路隔离器

每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 影魅
    影魅 沙发


    谢谢分享

    2022-06-09 13:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • 笑红尘续往事

    感谢,学习一下。

    2022-06-09 11:30:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广东茂名石化又起火了

6月8日12时45分左右,广东茂名石化化工分部一球罐泵泄漏,引发火情,现场视频显示,火舌喷涌至数十米高。接警后,茂名市消防救援支队指挥中心共调集10个消防救援站、29辆消防车、共计119人到达现场处置。茂名消防救援支队指挥中心工作人员表示,暂未收到人员伤亡报告,火势已得到初步控制。 就在今年3月30日,茂名石化化工分部2号裂解3号炉曾发生火情。通报显示,经茂名石化应急救援中心、茂名市消防救援支队扑救,当日14时05分左右,火势已被扑灭,没有人员伤亡。 

回帖成功

经验值 +10