土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 模块机控制逻辑与过载原因分析

模块机控制逻辑与过载原因分析

发布于:2022-06-08 10:20:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

模块机的控制逻辑你知道吗?这个是某品牌的,虽然各品牌可能会有些差异,但是控制逻辑大同小异。


一、机组的控制逻辑:


 常规运行模式

单冷机组:制冷

开机: 对于双风机系统,机组启动时,水泵先开启1分钟后;单元模块内的风机启动,延时30秒;一台压缩机先开启,另一台压缩机再延时3分钟开启;

对于四风机系统,机组启动时,水泵先开启1分钟后;单元模块内的风机A启动后延时30秒对应系统压缩机开启;风机B延时风机A 10秒启动后再延时30秒对应系统压缩机开启。 

停机: 机组停机时,压缩机先关闭,延时30秒风机关闭,水泵延时5分钟停止。

热泵机组:制冷
热泵机组制冷开机时,四通阀一直关闭,其余动作与单冷机组相同;关机的动作与单冷机组相同制热

机组启动时,水泵先开启1分钟后,风机启动,延时30秒后,开压缩机,四通阀比压缩机延时5秒打开。
    
关闭机组时,先关四通阀,延时5秒再关压机;如有故障时压缩机与四通阀一起停止;
     
机组待机时,如到达设定温度点压缩机停止但四通阀不动作仍会处于打开的工作状态。

化霜: 除霜运行时,显示板显示除霜标志,除霜结束后,除霜标志消失。
自动除霜的开始条件(三个条件必须同时满足)

双风机系统: 
1、压缩机的累计运行时间超过除霜间隔设置时间(45分钟)这个时间可以在参数里面修改,湿度大的地区可以把化霜间隔时间调短一点;
2、除霜温度传感器感测到的温度达到除霜开始温度;
3、压缩机连续运转时间达到6分钟。

当三个条件都满足后的模块两个系统同时进行除霜。除霜期间,两台压缩机运行,四通阀断开延时2秒关闭风机。在此期间,如两台压缩机都停机,上述累计运行时间停止计时。

四风机系统:
两个系统的除霜过程完全独立进行,除霜条件为:
1、单元模块的某一制冷系统的压缩机的累计运行时间超过除霜间隔设置时间; 
2、满足上面条件的制冷系统的除霜温度传感器感测到的温度达到除霜开始温度; 
3、压缩机连续运转时间达到6分钟。

最后是机组故障保护的参考点,这可是重点
保护压缩机高压保护:排气高压3.0MPa(±1.5MPa)R22制冷剂
压缩机吸气低压保护:制冷吸气低压0.25MPa(0.30MPa恢复)
制热吸气低压0.05MPa(0.15MPa恢复)
过载保护:压缩机过载(65-26.4A,80-32,130-50A)
排气高温保护:排气温度125℃
过流保护:风机过流保护 4A
进出感温包保护:进出水温度超过规定值70 ℃
化霜感温包保护:化霜感温包保护70 ℃
防冻保护:防冻结保护(3.5 ℃)
水流开关保护:水流开关故障、流量保护


二、 模块 压缩机过载 原因分析


模块 压缩机过载保护分制冷模式下压缩机过载保护和制热模式下压缩机过载保护,下面分别介绍。


制冷模式下压缩机过载保护:在制冷情况下如果出现过载保护,可以从以下几个方面进行判断;


1、排查环温或者水温是否正常

①、检查当地的环境温度;是不是环境温度异常过高;

②、壳管进出水温,一般环温不会超过正常范围,主要观察进出水温,如果进出水温超过说明书使用要求,降低水温;


2、排查系统的排气温度是否正常

①、检查机组的手操器,查看“排气温度”,如果排气温度太高,给系统接上压力表,若系统内压力值对应饱和温度与当前环境温度一致,则系统内冷媒正常;若系统内压力值接近大气压或是测得压力值对应饱和温度小于当前环境温度10度以上的,则系统冷媒不足,检查系统泄漏点(注:检测需要在机组停机1小时以上进行);


②、检查系统的翅片是否有脏堵,如果翅片很脏,请清洗翅片;


③、观察手操器排气温度,如果排气温度在55℃以下,立刻用万用表测量机组电流,如果远大于铭牌标识电流,说明机组灌注的冷媒量过多;(如果压缩机被液击出现过载损坏了,还会伴有压缩机“咔咔”的异响,多出现在新更换压缩机,或者没有对机组热就开机!)。


3、排查运行电压是否超出说明书使用要求

①用万用表测量机组输入电压,电压不能超过说明书使用要求(额定电压的±10%)。


制热模式下压缩机过载保护:在制热情况下如果出现过载保护,可以从以下几个方面进行判断;


1、排查水温及环温是否超过说明书使用范围;

检查水温,出水温度不得超过说明书规定的50℃,环温不得超过说明书规定的24℃。


2、排查水泵及水路系统是否正常

①、排查水泵是否有水流,观察水系统内有否有很大的震动声响,同时观察手操器进出水温差,如果超过8℃以上,说明水流量不足;


②、排查壳管水系统是否有空气,如果水系统内有很大震动声响,说明排空不完全,请继续打开排气阀进行排空;


③、排查水泵是否损坏,如果损坏,水泵噪声会很大,也可开启备用水泵进行流量对比;


④、排查水系统过滤器是否脏堵,如果水流量小,拆下过滤器进行更换。



3、排查系统的排气温度是否正常

①、检查机组的手操器,查看“排气温度”,如果排气温度过高,给系统接上压力表,若系统内压力值对应饱和温度与当前环境温度一致,则系统内冷媒正常;若系统内压力值若接近大气压或是测得压力值对应饱和温度小于当前环境温度10度以上的,则系统冷媒不足,请检查系统泄漏点(注:检测需要在机组停机1小时以上进行);


②、检查系统的翅片是否有脏堵,如果翅片很脏,请清洗翅片;


③、观察手操器排气温度,如果排气温度在55℃以下,立刻用万用表测量机组电流,如果远大于铭牌标识电流,说明机组灌注的冷媒量过多;(如果压缩机被液击出现过载损坏了,还会伴有压缩机“咔咔”的异响)。确定是压缩机问题,请更换压缩机!


4、排查运行电压是否超出说明书使用要求

用万用表测量机组输入电压,电压不能超过说明书使用要求(额定电压的±10%)。

来源:制冷空调技术 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调器选型方法,参考这7个“指标”

低温送风空调水系统大多采用大温差系统,在整个空调水系统中所连接的各空调器或末端装置均需按照大温差进行选型。空调器选型要求如下: (1)室内设计参数:低温送风系统室内设计干球温度一般在23~28℃之间,相对湿度在30%~50%范围内,约比常温空调系统低10%。其室内设计参数要根据房间舒适性要求、空调区的热湿比线和冷水供水温度作适当调整。热湿比较小(热湿比线较倾斜)的系统,室内设计状态点的相对湿度应该偏大些,而热湿比较大(热湿比线接近垂直)的系统,室内设计状态点的相对湿度可以偏小些,有的系统的室内空气相对湿度可接近30%。

回帖成功

经验值 +10