1、二管制:供冷供热合用同一管路系统。
2、四管制:供冷、供热的供、回水管分开设置。
四管制为热水供回水,冷水供回水分别设置。二管制为冷热水共用。四管制风机盘管有热盘管和冷盘管。二管制风机盘管只有共用盘管。
3、二管制控制方案与四管制控制方案的区别
二管制控制方案是由温控器与三线制电动阀组合控制,由温控器设定温度与测量温度之间的对比来给电动阀开/关阀信号。
而四管制控制方案由温控器与冷水阀与热水阀组合控制,制冷模式下,热水阀处于关闭状态,不受控制,除非温控器把模式转换成制热模式时热水阀才受控;相反制热模式下,冷水阀处于关闭状态,不受控制,除非温控器把工作模式调换成制冷模式时冷水阀才受控。当然此控制方案只能使用二管制电动阀。
⊙版权声明: 文章资料来源网络 , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
低温送风变风量空调系统设计,很多人的作品都有缺陷,快来补课吧一、低温送风变风量空调系统方式 低温送风变风量空调系统是全空气系统的一种类型,按其末端装置形式的不同,可以组合成多种低温送风空调系统。 (1)低温送风变风量空调系统方式 根据系统的初投资情况及运行经济性,低温送风系统可参考下列先后顺序择优选定末端装置类型:低温送风口、诱导型末端装置、单风道型末端装置、并联式风机动力型末端装置及串联式风机动力型末端装置。几种常用的低温送风系统方式见表9-11。