近日,昆明某小区地下车库结构柱柱顶爆裂,节点混凝土散落,柱顶受力钢筋弯折,被业主发现后,引起了不小的恐慌。
开发商设计负责人介绍,5月29日暴雨过后,下午5时左右发现地库一根结构柱梁柱出现破坏, 初步推测原因小区排水体系有点问题,暴雨过后车库顶部回填土吸水饱和,并在表面存在明显积水,造成特定区域荷载过大,结构柱不堪重负爆裂。
主楼是剪力墙结构,地库是框架结构,两者结构受力体系是分开的,此结构柱上方为小区绿化,暂时也未发现地面下陷情况, 不会影响主楼的结构安全。
项目方已经委托第三方结构检测单位进场,对该主体及周边进行结构检测, 待检测报告出来会采取粘钢、加大构件截面等加固方式对结构进行修复 。同时会同监理单位对施工单位施工过程质量进行溯源追查。
目前已对破坏柱体周边大片区域进行了脚手架回顶卸荷,加固区域用彩条布遮挡了起来。
当地住建、安监以已介入调查,对该区域立柱进行了应力测试和安全评估 。
相关检测结果及加固方案会在第一时间对社会进行公布。
原因分析
开发商设计负责人已经初步给出了破坏原因,但是根据当地市场特点和公布是在暴雨后发生的破坏,还是有必要在深入探讨一下:
1、在昆明做过的设计师透露,当时几个项目抗浮水位都是取车库入口高度,心里比较担忧。另一位设计师透露,在做昆明项目的时候,车库被业主多轮优化,勘察单位抗浮水位标高第一次提的是正负零下一米,后面要求改为市政道路下一米,后面还邀请了优化单位进行了结构优化,看到这个新闻,对于开发商没底线的省钱,心里后怕。
结构过度优化情况多地都有,并不是昆明的特点, 相信很多设计师苦不堪言,做完的设计成果心里没底,气愤却又无奈,完全靠天吃饭。
该项目这根柱子疑似位移变形破坏, 仅仅出现一根柱体又和上浮破坏不太相符,还有就是底板没有出现严重漏水及明显结构开裂现象 。除非是抗浮破坏的早期及时被发现,钢管加固后避免了后期的连锁破坏。还有一种就是施工原因,局部抗拔桩质量不合格、或者该柱下未没有设置抗拔桩,造成局部抗浮能力薄弱。管桩充当抗拔桩时,桩芯掏的不干净,或者漏放钢筋笼,这种情况可能会造成抗拔桩失效。
南昌某项目上浮柱体剪切破坏
南昌某项目上浮柱体剪切破坏
推断抗浮不足引起的破坏,还有待商榷。大家可以借鉴下前段时间杭州某地库破坏,那一篇对地库上浮已经讲的比较详细了。
传送门 : 建筑结构丨又又又出事了!杭州某项目地库上浮,结构严重受损,抗浮设计不容忽视!
2、当地媒体报道,该柱子结构施工质量存在一定问题,节点位置存在大量垃圾,混凝土浇筑不密实,存在孔洞。 由于施工的原因造成的局部轴压比超限,当局部荷载过大,梁柱节点混凝土先被压碎而程爆裂状,随之钢筋被压弯。
第二种说法,看似在找背锅的,但是结合几方透露的情况分析,可能性会更大一点。
你认为是哪种原因呢?欢迎留言
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
结构新鲜事
返回版块2572 条内容 · 74 人订阅
阅读下一篇
3D打印:建筑建造的新潮流,华艺结构札记▉ ▏3D打印概况 3D打印技术,同时也被称为增材制造技术(additive manufacturing),是传统的工业减材制造技术(subtractive manufacturing)的替代技术。它以数字模型文件为基础,通过电脑控制将可打印材料按照一定的方式熔化,再逐层堆叠成设计物品。 自美国科学家Chuck Hull于1983年首次发明了SLA(stereolithography,液态树脂固化)3D打印技术之后,该技术就以一种迅猛的速度席卷了航空航天、工业设计、汽车、珠宝、医疗等多个领域,其中就包括了建筑。有别于普通的墨水打印,3D打印机使用的材料十分多元化,常用的有橡胶、尼龙材料、不锈钢、石膏材料、铝材料等。